欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136
標題:
想問一下常見線性穩壓電源設置的電流是最大輸出電流嗎?
[打印本頁]
作者:
lqq1111
時間:
2023-4-3 14:57
標題:
想問一下常見線性穩壓電源設置的電流是最大輸出電流嗎?
今天和同學討論到這個問題有不同的看法,他的意思是設置的電流是穩定輸出的電流,后端使用的電流是工作電流。我的意思是設置的電流是電源有能力輸出到這個電流,具體用多少看負載的使用情況,請問哪種想法是對的呢?
作者:
xuyaqi
時間:
2023-4-3 18:31
有能力輸出到這個電流就是穩定輸出的電流,有能力輸出到這個電流不是短時間能輸出到這個電流。
作者:
Hephaestus
時間:
2023-4-3 19:04
你的想法是對的,穩壓電源穩定的是電壓,至于電流多少是負載決定的。設置電流只是限制電流,超過此范圍就降壓了。
作者:
lyxing
時間:
2023-4-3 19:08
個人理解就是保護電流,超過就過載保護,上限由電源電源控制掌握,過了就無法調了,與穩壓電壓無關。
作者:
li64331218
時間:
2023-4-3 20:28
你的理解是對的。設定電流就是有能力到這個電流。而且在這個值是可以穩定輸出的。也就是說后面的負載所消耗的電流到了這個值時還是可以正常工作的。
作者:
coody_sz
時間:
2023-4-3 20:31
限流或過流關斷保護,設置的就是最大電流。
作者:
lqq1111
時間:
2023-4-4 16:41
我明白了,感謝各位大佬的回答
歡迎光臨 (http://m.raoushi.com/bbs/)
Powered by Discuz! X3.1