Hephaestus 發表于 2022-11-18 18:34
繼電器也就10萬次開關壽命,你用繼電器做PWM肯定活不過調試周期。
meng312 發表于 2022-11-18 15:59
你理解的對,PWM控制的是占空比,其實也就是所謂的周期內高電平開啟時間。PID輸出如何與繼電器通斷的時間發 ...
hxdby 發表于 2022-11-18 19:25
我這個對精度要求不高,是工業上鍋爐用的,我想用PWM也用不了,因為人家鍋爐那邊加熱棒根本沒PWM控制,是 ...
Hephaestus 發表于 2022-11-18 19:33
用觸發變壓器+可控硅控制啊,控制半波個數。
hxdby 發表于 2022-11-18 19:53
其實我這板子是抄別人的,我買了一塊用量非常大的工業溫控器核心板,我看他板子上就是用了一個普通繼電器 ...
Y_G_G 發表于 2022-11-21 17:15
鍋爐控制就是一個上限和一個下限開關控制,沒有PWM的,也沒有什么PID的
繼電器肯定是用不了PID的,小電流繼電 ...
Hephaestus 發表于 2022-11-20 03:06
你的板子肯定不是PWM,應該是上下限bang-bang控制,超過上限停止,低于下限開始,真要是PWM你的繼電器根 ...
hxdby 發表于 2022-11-23 20:57
是不是PWM不知道,但是確實機械式繼電器+PID算法控制,如果是上限停止,下限開始,那應該和PID沒什么關系 ...
Hephaestus 發表于 2022-11-24 00:10
說明書有沒有寫這個控制器的壽命是幾天?

hxdby 發表于 2022-11-23 21:19
你是自己做過還是憑自己想象????我是買了別人的板子,就是繼電器+PID做的,比例積分微分都可以調節, ...
Y_G_G 發表于 2022-11-25 09:02
就按0.1HZ來算,一個小時就是360次的開關,一天就是360*24=8640次開關
如果是大電流,5A以上,不到十天,這個 ...
xo37 發表于 2022-11-26 07:31
pid 溫控加熱 一般是以下幾種情況:
1. 開關量控制:中間繼電器、固態繼電器等,這個是靠導通時長 & 斷電 ...
Hephaestus 發表于 2022-11-26 01:01
曾經有個項目,客戶要求26萬次全使用周期壽命試驗,我自己打了測試臺,一共使用了3套繼電器,每套用到10萬 ...
hxdby 發表于 2022-11-25 21:45
其實這個問題我也是一直不理解的,我確實拿到的板子就是普通繼電器+PID控制的,而且客戶用了好幾年了,沒 ...
Y_G_G 發表于 2022-11-26 12:37
如果要精確,你還得加一個過零檢測電路
如果要求不高,不用過零也行,但PWM頻率就得很低,5HZ控制也差不多, ...
hxdby 發表于 2022-11-26 12:53
我現在是用moc3063過零檢測光耦,加上BT137可控硅,關斷時,如果不在零點,最大有半波周期的延遲,大概也 ...
Y_G_G 發表于 2022-11-27 12:37
PWM控制周期是60s
這是什么意思?PWM周期60S嗎?
如果是這樣,這PID還有用嗎?積分項得多久才能發揮主要作 ...
hxdby 發表于 2022-11-23 21:19
你是自己做過還是憑自己想象????我是買了別人的板子,就是繼電器+PID做的,比例積分微分都可以調節, ...
| 歡迎光臨 (http://m.raoushi.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |