標題: 關于計量芯片接互感器采樣電阻的問題 [打印本頁]

作者: yxfaigz    時間: 2022-10-18 23:42
標題: 關于計量芯片接互感器采樣電阻的問題
求教各位大神,講解一下計量互感器采樣電阻的接法,下圖中的兩種接法有什么區別?互感器并接上一個采樣電阻的我能理解(不知道理解的對不對),兩個采樣電阻不太懂。

002.png (39.78 KB, 下載次數: 77)

圖一

圖一

001.png (21.64 KB, 下載次數: 69)

圖二

圖二

作者: xuyaqi    時間: 2022-10-19 08:06
需要差分輸入按圖一,不需要差分輸入按圖二。
作者: yzwzfyz    時間: 2022-10-19 09:25
CT就是個變壓器,初級也就1匝或幾匝,而次級有很多匝。
PT也是個變壓器,只不過初級圈數多,次級少而矣!
它們正常工作的要點是:不能進入磁飽和,否則輸出波形失真,導致計算困難、計量不準確!
以1000A:5A,25W,內阻0.1Ω的CT例,假設CT的是主電路直接穿芯,即初級是一匝。
必須保證功率:IU = I*I*R = U*U/R <= 25W
由于加在初級上的電壓很不方便測量,因為初級電壓只占主電線的一小段(繞在CT上的初級只有幾厘米),連測量點都無法選擇。
所以不適合用電壓比來進行。因此只能用:I*I*R  <= 25W,這里:I=次級電流、R = CT的內阻 + 外接的電阻(取樣電阻)
如此:當主電流=1000A時,I=5A,R=1Ω,采樣電阻 <= 0.9Ω。
      當主電流<=100A時,I<=0.5A,R<=100Ω,采樣電阻 <= 99.9Ω。
可見采樣電阻是可以根據實際需要,選擇的,它只有上限,下限為0,即可以短路。

在本例中,如果你的AD只能采5V電壓,即交流峰峰值是Vpp<=5V,Vp<=2.5,有效值V=2.5/1.414=1.77V
如果你想在主電流=100A時(I=0.5A),AD得到5V,即采樣電阻取:1.77V/0.5A=3.54Ω,驗算一下功率是<25W的。

明白以上的道理,對CT的接法就不難理解了。必須看CT的手冊!重要的參數是:變比、功率、內阻。
PT相對使用習慣一些,就不多說了。同樣要關心:變比、功率、內阻這三個參數。
作者: yzwzfyz    時間: 2022-10-19 09:31
取樣電壓在采樣電阻上。
由于AD的輸入阻抗遠大于R1,R3,R4,R11,所以R1,R3,R4,R11接與不接對AD的采樣結果影響不大。
但當采樣電路異常時,它們可以起到限流作用。
平時,它們與電容C1-4配合成RC濾波器,去除毛次電壓。