標題: 電源PCB布線問題請教,布線寬度是如何選擇的? [打印本頁]

作者: 625471    時間: 2022-3-6 22:49
標題: 電源PCB布線問題請教,布線寬度是如何選擇的?
請教各位老鐵,請問如圖布線寬度是如何選擇的,通過電流的大小跟布線寬度的關系是什么?謝謝啦

51hei瀏覽器截圖20220306224458.png (126.41 KB, 下載次數: 27)

51hei瀏覽器截圖20220306224458.png

作者: 名字不是重點    時間: 2022-3-7 00:37
經驗值:銅厚1OZ的PCB走線,按1mm的寬度最大載流量為1A去設計。
作者: 625471    時間: 2022-3-7 07:44
名字不是重點 發表于 2022-3-7 00:37
經驗值:銅厚1OZ的PCB走線,按1mm的寬度最大載流量為1A去設計。

好的,謝謝老鐵
作者: munuc_w    時間: 2022-3-7 08:17
看看這個表。

PCB板的線寬、覆銅厚度與通過的電流對應的關系.doc

45.5 KB, 下載次數: 28


作者: 風之痕于夢想    時間: 2022-3-7 10:26
使用不是很頻繁1mm/2a,一直使用就1比1
作者: wskufo    時間: 2022-3-7 12:48
電源正,地,盡量粗些。