一款較老的嵌入式產品,用于電力系統領域.

近年有好幾次出現多臺產品同時出現手動重啟裝置無法啟動,   最多時同時10臺出現同樣問題,
測試發現只要更換原先的windbond的 norflash芯片(25Q64CV),裝置就能正常運行.   

1、測試發現:讀取換下的舊nor芯片數據,再將其燒寫到新nor(同型),都能正常啟動.   
2、比較讀取的數據與原始程序,個別直接存在差異,有的沒有差異,但是如1,仍能正常啟動
3、有沒可能是nor的寄存器被改寫了,導致無法工作?   

更想不明白的是,為什么會大批量的出問題?           我非本專業,安排查這個很是頭疼





作者: 小黑屋525    時間: 2022-2-24 11:21
你的意思是原來的產品更換了一種Norflash芯片就有可能無法正常啟動??那么我就想問一下你是怎么覺得不同型號的芯片是可以直接替換的???不同的的芯片型號就已經說明了工作條件有所改變,上電之后的初始化,以及啟動速度都有可能完全不相同。運氣好就能啟動,運氣不好就起不了。
作者: wufa1986    時間: 2022-2-24 11:36
那再把他換回去必定出現嗎?如果不是必定出現無解,一切都是猜測
作者: jackyid    時間: 2022-2-24 11:39
小黑屋525 發表于 2022-2-24 11:21
你的意思是原來的產品更換了一種Norflash芯片就有可能無法正常啟動??那么我就想問一下你是怎么覺得不同型 ...

更換的是原先同樣的廠家、同樣型號的nor芯片;

剛試驗了下,將出問題的插件的芯片焊接到好板子是無法運行的,試驗了2個樣本均是如此。

初步懷疑是不是現場,導致nor的寄存器被改寫了造成,
作者: jackyid    時間: 2022-2-24 11:40
wufa1986 發表于 2022-2-24 11:36
那再把他換回去必定出現嗎?如果不是必定出現無解,一切都是猜測

感謝回復
見最新回復,
作者: rundstedt    時間: 2022-2-24 14:40
應該是過于頻繁的寫flash導致超過壽命(1~10萬次),把flash寫壞了。
作者: jackyid    時間: 2022-2-24 15:15
發表于 2022-2-24 14:40
應該是過于頻繁的寫flash導致超過壽命(1~10萬次),把flash寫壞了。

它存儲的是uboot與內核,應該不是頻繁讀寫吧?