欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136

標題: RS485通訊上下拉電阻問題 [打印本頁]

作者: zgrfox110    時間: 2022-2-17 11:17
標題: RS485通訊上下拉電阻問題
做的電路最近需要RS485聯機調試,現在調試一臺主機,五臺從機,最終成型最多20臺。主機和從機部分上拉下拉10k電阻。兩頭接了終端電阻86的,手頭沒有120的。通訊線是鋁的雙絞線,和220市電一根線,芯片用的SP485EE。現在測試是前四個通訊正常,第五個通訊不正常,很不穩定!我想問主機從機都需要上下拉10k,總線兩端加120終端電阻,這樣就行嗎?如果加上我120,末端從機的上下拉電阻需要調整嗎?
作者: xstong    時間: 2022-2-17 16:53
上下拉主要目的是防止總線上所有節點都在接收狀態時,總線處于高組態而導致總線電壓浮動。主機一端加上下拉就可以了,120電阻可能都不需要接的!
作者: rundstedt    時間: 2022-2-17 19:11
走線有多長,波特率有多少?
作者: lzd918    時間: 2022-2-18 15:16
電阻值可參考西門子Profibus的RS485總線接口電路,是經過西門子PLC的工業應用考驗的。
作者: zgrfox110    時間: 2022-2-18 18:32
發表于 2022-2-17 19:11
走線有多長,波特率有多少?

七八十米,測了100米阻值有點大
作者: zgrfox110    時間: 2022-2-18 18:32
xstong 發表于 2022-2-17 16:53
上下拉主要目的是防止總線上所有節點都在接收狀態時,總線處于高組態而導致總線電壓浮動。主機一端加上下拉 ...

好的,試一下,非常感謝
作者: zgrfox110    時間: 2022-2-18 18:33
發表于 2022-2-17 19:11
走線有多長,波特率有多少?

70米左右,波特率9600
作者: zgrfox110    時間: 2022-2-18 18:33
好的,找一下資料,謝謝!
作者: rundstedt    時間: 2022-2-18 22:03
zgrfox110 發表于 2022-2-18 18:33
70米左右,波特率9600

波特率這么低,完全沒有加終端電阻的必要。
作者: 我會想你的    時間: 2022-2-20 09:40
給你一個我們正在用的電路圖,可以55臺,帶光藕隔離,我這個是5.1k ,提示20r電阻不能更改

51hei截圖20220220093825.png (20.9 KB, 下載次數: 52)

51hei截圖20220220093825.png

作者: mimidog111    時間: 2022-2-23 10:32
70~80米長 9600波特率都費勁
作者: rundstedt    時間: 2022-2-23 22:56
mimidog111 發表于 2022-2-23 10:32
70~80米長 9600波特率都費勁

別亂說,485總線傳9600bps可以到1500米。