51hei圖片_20220125125244.jpg (188.85 KB, 下載次數: 24)
1.jpg (305.2 KB, 下載次數: 29)
2.jpg (317.14 KB, 下載次數: 21)
老愚童63 發表于 2022-1-26 08:00
電風扇是感性負載!電流越大產生感應電動勢也就越大。對ADC的干擾也就越大
Hephaestus 發表于 2022-1-25 21:20
為什么不用萬用表測一下ADC輸入電壓?
simonchenwy 發表于 2022-1-26 09:09
請教一下,有沒有什么辦法能緩解或者消除這個干擾?
mrlgl 發表于 2022-1-26 10:58
風扇并1uF以上電容試試
Hephaestus 發表于 2022-1-26 17:26
沒用的,開關電源輸出內部濾波電容遠不止1uF。
simonchenwy 發表于 2022-1-26 19:29
還有一個奇怪的現象是,用萬用表測,不管怎么測數值都是對的,但ADC采集點用萬用表測也是對的,難道是因為 ...
MOVEORDIE 發表于 2022-1-27 13:12
ADC實際輸入的電壓比例是不是和你計算的一樣?還有基準電壓、換算公式是不是準確的?