欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136
標題:
單片機連續采集電位器信號跳動處理?
[打印本頁]
作者:
litingkun
時間:
2021-11-29 09:40
標題:
單片機連續采集電位器信號跳動處理?
STC的單片機連續采集電位器信號,電位器不動的情況下,電位器值會產生跳動導致控制不準。請問電位器采集的信號能怎么處理,實現手調時能采集到變化,不動時數值不會跳動。現在采集的是8位模擬量。
作者:
taotie
時間:
2021-11-29 11:18
不能用碳膜電位器,用線繞的吧
作者:
lly0029
時間:
2021-11-29 11:54
1. 電位器的選型:扭子的一般都不是很準,尤其是多圈的
2. 要量測的電壓范圍盡可能出于1/3~2/3區域
作者:
liht1634
時間:
2021-11-29 12:17
電位器振動就會有偏移,盡量用小電阻值,再并一個。
作者:
TLHZP
時間:
2021-11-29 12:51
基本方法是濾波,軟件濾波或硬件濾波,都行
作者:
hz_dyg
時間:
2021-11-29 13:26
加電容,然后軟件濾波
作者:
冰火風輪
時間:
2021-11-29 14:55
實物電位器也不是理想的電位器,一般也就按 64 個檔位算吧,8 位直接右移 2 位剛好 1:1,常規濾波也別省
作者:
ch14691612
時間:
2021-11-29 15:14
算法處理一下。濾波是主要的。
作者:
mcumcu
時間:
2021-11-29 15:41
電位器滑動端與地并聯0.1u電容器;輸入信號AD根據變動頻次做濾波處理
作者:
188610329
時間:
2021-11-29 15:53
電位器要并電容,
如果ADC采集電位器值,采用緩沖記錄ADC值最好能緩沖16組,發現ADC數值變動16個緩沖值連續遞減,或者連續遞增,判定為在調整電位器更新數值,反之判定為沒有調整電位器,是正常波動,不更新ADC數值即可。
作者:
slf252
時間:
2021-11-30 08:31
對ADC采集值濾波處理,電位器調節不快,可以用一介滯后濾波算法。
作者:
權威人物
時間:
2021-11-30 16:47
去掉低位數值,濾波,
作者:
litingkun
時間:
2021-12-6 01:55
用遞歸對采集的數值進行遞增/減判斷,結果運行時出現問題,控制步進電機的中斷口一直有輸出,電機抖動。