188610329 發表于 2021-11-2 10:41
這種顯示方式的原理邏輯是:
溫感精度不夠,又不想有些人鉆牛角尖抬杠, 那么這樣顯示, 你就沒活說了, ...
名字不是重點 發表于 2021-11-8 13:48
溫度變化達到5度才刷新顯示?
這個也太粗糙了吧?
按人體溫度來說,36.5正常,持續40度就要進急診了。相 ...
188610329 發表于 2021-11-8 14:42
加熱器沒有工作的時候,你就固定顯示25,不要去解析溫感數據。
加熱器開始工作后,只要在工作,你就讓溫度 ...
188610329 發表于 2021-11-9 12:59
假定,你熱電偶返回值 128~ 230 為 25度~150 度 (非線性)
其中 128~ 145 為25~30度 146~ 155 為 ...
188610329 發表于 2021-11-10 21:34
你告訴我,你AD取高8位, 25度的時候是多少讀數?150度的時候多少讀數?
LAW1100 發表于 2021-11-10 14:51
以下為做好的表,但顯示不正常,加熱時數值不會動;
u16 Tepmi=0;//AD采樣值
u16 Tempera=0;//得出溫 ...
wulin 發表于 2021-11-11 09:48
你這個簡單查表根本用不著對分,直接for循環,滿足條件即跳出。此表是150K NTC溫敏電阻與27K電阻分壓,10 ...
LAW1100 發表于 2021-11-11 11:34
這位大佬,這樣查表數值會有偏差,這句:if(Tepmi>=T_value[????])有問題
wulin 發表于 2021-11-11 12:36
直接發代碼,中括號被吞了。這個方法本身沒有問題,數值偏差完全在于制表。這個數組的數值只是表達意圖, ...