標題: 關于用stc15單片機控制編碼器如何讀取值? [打印本頁]

作者: lyf999    時間: 2021-10-9 20:07
標題: 關于用stc15單片機控制編碼器如何讀取值?
最近在研究帶編碼器的直流減速電機,看了好多資料都不曉得怎么讀取編碼器的值,請教各位大神   

作者: Jiang_YY    時間: 2021-10-9 22:03
一般有下面幾種方式,具體要看你的電路和電機規格書。
方法1:用2路捕獲來分別檢測AB相脈沖。
方法2:用2路外部中斷+時鐘來檢測AB相脈沖。
方法3:AB相串電阻后再并到一個單片機AD輸入口上,使用AD掃描檢測AB相脈沖。這個要求掃描時間間隔要小,具體根據你最大的轉速來確定。
作者: lyf999    時間: 2021-10-10 13:19
Jiang_YY 發表于 2021-10-9 22:03
一般有下面幾種方式,具體要看你的電路和電機規格書。
方法1:用2路捕獲來分別檢測AB相脈沖。
方法2:用2 ...

請問如果用兩路捕獲是用定時器捕獲嗎?
作者: 188610329    時間: 2021-10-10 22:44
lyf999 發表于 2021-10-10 13:19
請問如果用兩路捕獲是用定時器捕獲嗎?

捕獲,一般是指CCP,
當然,基于定時器T2的CAP也可以
作者: wskufo    時間: 2021-10-11 07:06
外部中斷也可以。
作者: lyf999    時間: 2021-10-11 09:35
188610329 發表于 2021-10-10 22:44
捕獲,一般是指CCP,
當然,基于定時器T2的CAP也可以

好的謝謝
作者: guojizhou    時間: 2021-10-13 11:20
wskufo 發表于 2021-10-11 07:06
外部中斷也可以。

我用兩個外部中斷老是出錯,不知道什么原因?




歡迎光臨 (http://m.raoushi.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1