標題: 請教STC15單片機輸入按下圖是否可以?pc817光耦控制 [打印本頁]

作者: litingkun    時間: 2021-10-3 23:33
標題: 請教STC15單片機輸入按下圖是否可以?pc817光耦控制
24V電源正接開關和一個5K電阻接入光耦1腳,2腳接地。3腳接IO口,4腳接單片機GND。
如果可以P2.3要設置為什么模式。



作者: xianfajushi    時間: 2021-10-4 07:48
電路圖可以使用,按符合元件參數設計即可,按圖中元件參數計算大約只有4毫安左右電流,查光光耦符合?
作者: xuyaqi    時間: 2021-10-4 09:25
pc817集電極要加上拉電阻,P2.3要設置為高祖輸入。
作者: litingkun    時間: 2021-10-4 09:55
可能電流不夠,也把5K改為2K電耦輸入端才能接通。但單片機IO口還是沒有信號。
作者: 眼帶笑意    時間: 2021-10-4 09:59
設置為浮空輸入也是可以的,但是集電極必須要加個上拉,可以用10k,不然會有問題的
作者: Hephaestus    時間: 2021-10-4 13:15
litingkun 發表于 2021-10-4 09:55
可能電流不夠,也把5K改為2K電耦輸入端才能接通。但單片機IO口還是沒有信號。

Datasheet里面哪個參數說電流不夠的?你舉出來讓我也樂一樂。
作者: Hephaestus    時間: 2021-10-4 13:16
眼帶笑意 發表于 2021-10-4 09:59
設置為浮空輸入也是可以的,但是集電極必須要加個上拉,可以用10k,不然會有問題的

10k太大了,817的CTR是100%吧,留裕量按60%算,集電極上拉電阻應該是2.2k。
作者: 188610329    時間: 2021-10-4 18:21
litingkun 發表于 2021-10-4 09:55
可能電流不夠,也把5K改為2K電耦輸入端才能接通。但單片機IO口還是沒有信號。

你的目的是什么? 閉合開關后,給P2.3 一個低電平信號么?

是的話,電路就這個樣子,P2.3設置準雙向模式就可以了。

看你說 光耦 12腳接地,那么看起來你也沒打算隔離,這種情況下,其實用三級管就可以了,沒必要光耦,如果可以高電平信號的話,連三級管都不需要。
作者: Hephaestus    時間: 2021-10-4 18:49
188610329 發表于 2021-10-4 18:21
你的目的是什么? 閉合開關后,給P2.3 一個低電平信號么?

是的話,電路就這個樣子,P2.3設置準雙向 ...

光耦保護一下,這個電路也不貴。

死太慘我沒用過,但是STM32的引腳如果沒有注明是FT的話,超過VCC+0.7V一定會壞,接24V???你想什么呢?
作者: 188610329    時間: 2021-10-4 18:55
Hephaestus 發表于 2021-10-4 18:49
光耦保護一下,這個電路也不貴。

死太慘我沒用過,但是STM32的引腳如果沒有注明是FT的話,超過VCC+0.7 ...

IO口,只要設置高阻模式,200K接地,1M接24V, 接收高電平信號,絕對不會壞。

不是我想什么,是你以為什么。
別給電壓嚇壞了, 能擊穿單片機的最終還是靠電流,只要電阻到位,區區24V根本不是事,電筆的原理知道么?人會導電,所以電筆會亮,為啥人沒死?因為電阻到位了。
作者: Hephaestus    時間: 2021-10-4 19:08
188610329 發表于 2021-10-4 18:55
IO口,只要設置高阻模式,200K接地,1M接24V, 接收高電平信號,絕對不會壞。

不是我想什么,是你以為 ...

算了吧,你見過幾種單片機就敢信口開河?STM32的非FT引腳一般都是ADC輸入,為了更加精確,根本就沒有保護限幅電路,3.3V供電超過4V一定會燒掉該IO口。
作者: 188610329    時間: 2021-10-4 19:19
Hephaestus 發表于 2021-10-4 19:08
算了吧,你見過幾種單片機就敢信口開河?STM32的非FT引腳一般都是ADC輸入,為了更加精確,根本就沒有保護 ...

所以,24V 經1M電阻限流后 再200K電阻接地后,你燒一個非FT的引腳給我看看。
就如同你所說,不要以為見過幾個單片機了,就知道什么叫 “電”了。
作者: Hephaestus    時間: 2021-10-4 19:25
188610329 發表于 2021-10-4 19:19
所以,24V 經1M電阻限流后 再200K電阻接地后,你燒一個非FT的引腳給我看看。
就如同你所說,不要以為見 ...

我可以告訴井底之蛙,接兩個電阻一樣會燒,燒IO口是可控硅閂鎖效應,1M的電阻根本擋不住觸發電流。
作者: 188610329    時間: 2021-10-4 19:41
Hephaestus 發表于 2021-10-4 19:25
我可以告訴井底之蛙,接兩個電阻一樣會燒,燒IO口是可控硅閂鎖效應,1M的電阻根本擋不住觸發電流。

我可以告訴井壁的浮游,有200K電阻接地的前提下, 1M電阻所接 24V電壓,對引腳產生的順變電壓不會超過4V, 所以,你以為的可控硅閂鎖效應, 是不會發生的。
最后,觸發電流,撇開所有一切不講,光有1M電阻,就不會超過24uA, 所以壓根不存在擋不住觸發電流的問題。
作者: yzwzfyz    時間: 2021-10-6 13:03
1、你提到了1腳、4腳等,就該在圖中標注1、4腳、……
2、無需設置,上電初始設置正好符合你的要求。




歡迎光臨 (http://m.raoushi.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1