yaosongjin 發表于 2021-9-30 11:57
這應該是你程序有問題,可以在程序設置個監控點,看是不是跑死機了
Hephaestus 發表于 2021-9-30 11:57
485本身沒有時序邏輯,不可能出現鎖死問題,即便有干擾會出錯,但是干擾沒有了總是會正常的,所以你的第一 ...
munuc_w 發表于 2021-9-30 15:01
單片機在通信工作中容易出現假死的現象,就是在接收數據時受到干擾,接收的數據長度出錯,這時單片機不知啥 ...
lmk1562515761 發表于 2021-9-30 16:15
使用的是溫濕度和風機控制都是使用stm32f103的MCU,當我把風機控制板的電給斷掉的時候主機和溫濕度的通信 ...
yaosongjin 發表于 2021-9-30 17:22
那就可能是電源不穩定造成的,示波器量下電源紋波
wojiaoguogai 發表于 2021-9-30 17:36
根據9樓,猜測是風機的emi或者電源紋波,溫度特性等導致的