第二次用的電源.png (856.13 KB, 下載次數: 95)
第二次用的電源
第一次用的電源.png (348.71 KB, 下載次數: 96)
第一次用的電源
接線.jpg (105.37 KB, 下載次數: 111)
單片機接線圖
npn 發表于 2021-9-15 17:42
請確認程序是否有配置 P1M0、P1M1 寄存器的值?
188610329 發表于 2021-9-15 19:46
如果換了不同的線就會有不一樣的結果,一般考慮的就是干擾屏蔽的問題, 你計數的問題應該牽涉到 ADC的計算 ...
wulin 發表于 2021-9-15 20:39
P1.0接1K上拉電阻和對地接104瓷片電容試試。
非凡科技 發表于 2021-9-15 22:21
配置一下強上拉
wfqxgw 發表于 2021-9-15 23:51
電源干擾了。一般建議加下拉電阻。加一個4.7K下拉電阻。再并一個104.一般可以解決。
| 歡迎光臨 (http://m.raoushi.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |