欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136

標題: 請教一個關于熱電偶測溫單片機ADC采樣問題 [打印本頁]

作者: 27835030    時間: 2021-8-31 09:56
標題: 請教一個關于熱電偶測溫單片機ADC采樣問題
我用熱電偶進行測溫,下面單個電路調試的電壓的變化,剛好可以對應熱電偶的分度表,但是和單片機引腳,連接,測的電壓值,就不準了,stc15單片機我用P10口進行ADC采樣,IO口為開漏模式,(放大倍數是100倍)請大佬解答一下,謝謝

電路.png (160.01 KB, 下載次數: 55)

電路.png

測試AD采集.rar

114.24 KB, 下載次數: 15


作者: lovexulu    時間: 2021-8-31 13:05
請仔細查閱芯片手冊 I/O部分,開漏模式介紹,其中有:“如要正確讀取外部狀態或對外輸出高電平需外加上拉電阻，否則讀不到外部狀態,也無法對外輸出高電平”,個人認為此處應當使用高阻模式。
作者: raytone    時間: 2021-8-31 15:11
熱電偶如果是正規廠家的還好,如果是山寨廠家的偏差是很大的。
正規廠家的材料都是經過嚴格評估達標才使用,山寨廠家的材料差異非常大,一致性不好。
作者: 188610329    時間: 2021-8-31 20:08
測量ADC,IO 必須 高阻態
其次,STC15系列,還要額外設置 P1ASF , 位于特殊寄存器 9DH,你查一下手冊。




歡迎光臨 (http://m.raoushi.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1