標題: PWM的互補輸出是什么意思?死區呢? [打印本頁]

作者: ywzqdpj    時間: 2021-7-15 18:57
標題: PWM的互補輸出是什么意思?死區呢?
PWM的互補輸出是什么意思?死區呢?搜索引擎很多都是扯淡的答案。
作者: angmall    時間: 2021-7-15 22:00
PWM互補:1路輸出高的時候,另外一路輸出低.是一個互補的關系。

PWM 死區:死區,簡單解釋:通常,大功率電機、變頻器等,末端都是由大功率管、IGBT等元件組成的H橋或3相橋。
每個橋的上半橋和下半橋是是絕對不能同時導通的,但高速的PWM驅動信號在達到功率元件的控制極時,往往會由于各種各樣的原因產生延遲的效果,造成某個半橋元件在應該關斷時沒有關斷,造成功率元件燒毀。
死區就是在上半橋關斷后,延遲一段時間再打開下半橋或在下半橋關斷后,延遲一段時間再打開上半橋,從而避免功率元件燒毀。
這段延遲時間就是死區。(就是上、下半橋的元件都是關斷的)死區時間控制在通常的低端單片機所配備的PWM中是沒有的。
PWM的上下橋臂的三極管是不能同時導通的。如果同時導通就會是電源兩端短路。所以,兩路觸發信號要在一段時間內都是使三極管斷開的。這個區域就叫做“死區”優點就不用說了。


作者: yzwzfyz    時間: 2021-7-16 15:06
PWM互補:1路輸出高的時候,另外一路輸出低.是一個互補的關系。
PWM 死區:給脈沖的寬度規定一個最大或最小寬度,如果脈沖就受到限制。
脈沖寬度受限而達不到的區域,就叫死區。
例如,讓正脈沖寬度不能小于或等于10%,那么0-10%的脈沖寬度就是死區。
作者: ywzqdpj    時間: 2021-7-16 15:50
angmall 發表于 2021-7-15 22:00
PWM互補:1路輸出高的時候,另外一路輸出低.是一個互補的關系。

PWM 死區:死區,簡單解釋:通常,大功率電 ...

謝謝回答,
作者: wahaha9999    時間: 2023-9-7 20:52
三相電機,pwm互補輸出,那么給BLDC的供電電壓一會正,一會負,會不會導致什么問題????
作者: 251726360    時間: 2023-9-8 08:41
wahaha9999 發表于 2023-9-7 20:52
三相電機,pwm互補輸出,那么給BLDC的供電電壓一會正,一會負,會不會導致什么問題????

BLDC 產品中經常測試失敗。矢量失敗。IC和UVW 三路元器件找不到原因。如果好板和壞板互換MCU后,兩個板都好了。知道這是什么原理嗎?

作者: ZSJM    時間: 2023-9-8 08:58
251726360 發表于 2023-9-8 08:41
BLDC 產品中經常測試失敗。矢量失敗。IC和UVW 三路元器件找不到原因。如果好板和壞板互換MCU后,兩個板都 ...

只是互換mcu, 就好了,說明二個mcu都沒問題,二個電路板都沒問題
而只是重新焊接,所以壞板的mcu應該是原先焊接有問題。
作者: coody_sz    時間: 2023-9-8 11:26
wahaha9999 發表于 2023-9-7 20:52
三相電機,pwm互補輸出,那么給BLDC的供電電壓一會正,一會負,會不會導致什么問題????

滿世界那么多三相無刷電機在運轉,會有什么問題呢?
作者: 251726360    時間: 2023-9-8 12:37
ZSJM 發表于 2023-9-8 08:58
只是互換mcu, 就好了,說明二個mcu都沒問題,二個電路板都沒問題
而只是重新焊接,所以壞板的mcu應該是 ...

抱歉沒有描述清楚,原來的IC 重新焊接在原來的PCBA上還是會測試失敗。非得裝在另外一個PCBA才行。
作者: mcuhui    時間: 2023-9-8 12:47
251726360 發表于 2023-9-8 12:37
抱歉沒有描述清楚,原來的IC 重新焊接在原來的PCBA上還是會測試失敗。非得裝在另外一個PCBA才行。

器件找不到原因那極有可能是PCB線路的問題,是不是可以仔細排查一下線路。
作者: 251726360    時間: 2023-9-8 14:53
coody_sz 發表于 2023-9-8 11:26
滿世界那么多三相無刷電機在運轉,會有什么問題呢?

無刷電機,抱死后,是由于電機發熱消除了磁環的磁性和銅絲損壞。這好像不太對