欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136
標題:
繼電器觸點保護阻容怎么選擇
[打印本頁]
作者:
馬呂思
時間:
2021-5-24 13:33
標題:
繼電器觸點保護阻容怎么選擇
一般用繼電器控制220交流電機及24v直流電機求指導
作者:
munuc_w
時間:
2021-5-25 08:32
對于交流,經驗值,電阻120R左右,注意功率;電容104,注意耐壓。直流,反并二極管,注意電流及耐壓。
作者:
我自癲狂C
時間:
2021-5-25 09:22
需要注意繼電器的額定電壓和電流,一般繼電器需要的電流150MA以內可以考慮用三極管,超過150MA電流推薦用MOS管控制,并且繼電器需要一個反向二極管來放掉繼電器的反向沖擊電壓。
作者:
xhaity
時間:
2021-5-25 09:32
觸點保護阻容,電阻50-120歐姆, 電容102-104 / 我一般選擇電阻120歐姆,電容102的阻容模塊
作者:
馬呂思
時間:
2021-5-25 10:58
munuc_w 發表于 2021-5-25 08:32
對于交流,經驗值,電阻120R左右,注意功率;電容104,注意耐壓。直流,反并二極管,注意電流及耐壓。
電阻功率應該選多大的 ?對與需要正反轉的并二極管不合適吧?
作者:
馬呂思
時間:
2021-5-25 11:02
大佬們有沒有非經驗值得方案 ,就是那種可以講清楚原理的
作者:
滴滴五五分
時間:
2021-5-25 11:29
注意繼電器的額定電壓和電流,一般繼電器需要的電流150MA以內可以考慮用三極管,超過150MA電流推薦用MOS管控制,并且繼電器需要一個反向二極管來放掉繼電器的反向沖擊電壓。