欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136

標題: 兩塊工控板子 串聯接入同一個傳感器4-20ma的模擬量存在誤差 [打印本頁]

作者: cc花無缺    時間: 2021-5-20 16:00
標題: 兩塊工控板子 串聯接入同一個傳感器4-20ma的模擬量存在誤差
請問,如果同一個傳感器  4-20ma,串聯接到 兩個設備進行檢測 4-20ma模擬量,存在的誤差怎么在原理圖解決呢,有兄弟遇到過這樣的問題嗎

作者: munuc_w    時間: 2021-5-21 08:26
應該是兩個設備串聯后的阻抗偏高,導致傳感器的輸出恒流特性變差。
作者: cc花無缺    時間: 2021-5-21 09:27
munuc_w 發表于 2021-5-21 08:26
應該是兩個設備串聯后的阻抗偏高,導致傳感器的輸出恒流特性變差。

對,如果要設計采集板,這樣采集4-20ma,可以在電路設計上解決這樣的誤差嗎
作者: munuc_w    時間: 2021-5-21 11:38
設備內部對輸入端應該是并接250R電阻將4~20MA轉成1~5V電壓的,可以測試看看。如果是這樣,可以做一個板,取出電壓再經緩沖給另一臺設備,這臺設備的輸入就是1~5電壓,接到電壓輸入端,當然,這兩臺設備不能離得遠。
作者: cc花無缺    時間: 2021-5-23 11:08
munuc_w 發表于 2021-5-21 11:38
設備內部對輸入端應該是并接250R電阻將4~20MA轉成1~5V電壓的,可以測試看看。如果是這樣,可以做一個板,取 ...

好的,謝謝




歡迎光臨 (http://m.raoushi.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1