標題: 我按圖做了一個單片機液位報警,但是這個只能高液位報警,如何增加低液位報警呢? [打印本頁]

作者: 喵喵大方丈    時間: 2021-1-15 13:52
標題: 我按圖做了一個單片機液位報警,但是這個只能高液位報警,如何增加低液位報警呢?
和圖上有出入的是:
1.電源是4.5v,
2.180k的電阻是用的150k,
3.沒用330歐的電阻
4.原圖是4路,我取消掉一路,只用了三路

但是做好后有兩個問題:
1.目前按圖做好直接測試是低液位LED燈亮,高液位led燈+蜂鳴器響;但是實際使用的話,高液位只有蜂鳴器響,led燈不亮,這是為什么呢。
2.這個只有高液位蜂鳴器響,怎么才能讓低液位蜂鳴器也響呢?

謝謝大佬們

51hei圖片_20210115002930.jpg (4.4 MB, 下載次數: 108)

51hei圖片_20210115002930.jpg

o4YBAFq57BeAR1GsAAC4zi6b8ys241.png (46.2 KB, 下載次數: 103)

o4YBAFq57BeAR1GsAAC4zi6b8ys241.png

作者: zhangxiangliang    時間: 2021-1-15 21:05
第一個問題:高位LED不亮是因為液體是有電阻的,當高位接入T1后拉低了S4的12腳電位S4不能導通;解決辦法:把T1換成8550,2.2K電阻的左端斷開改接到S4的10腳。
作者: wulin    時間: 2021-1-15 21:47
1.實際使用時高液位只有蜂鳴器響,led燈不亮是因為三極管be阻抗小拉低了4066的12腳電壓,導致S4不能閉合。可以按下圖修改電路提高輸入阻抗。
2.怎么才能讓低液位蜂鳴器也響呢?按圖加兩個二極管就是簡單的或門電路,任何一個高電平蜂鳴器就響。






作者: munuc_w    時間: 2021-1-16 09:22
zhangxiangliang 發表于 2021-1-15 21:05
第一個問題:高位LED不亮是因為液體是有電阻的,當高位接入T1后拉低了S4的12腳電位S4不能導通;解決辦法: ...

如果只是這樣改,T1和蜂鳴器的連接不做改動,能工作嗎?請指教。
作者: munuc_w    時間: 2021-1-16 09:35
板凳的電路原理上是對的,查CD4066手冊,5V電源時,控制端輸入高電平的MIN為3.5V,所以為保證電路正常工作,加一個或門較理想。
作者: hujj    時間: 2021-1-16 10:20
330歐姆的電阻建議還是加上去,否則LED容易損壞,而且耗電也會太大的。
作者: taotie    時間: 2021-1-16 16:39





作者: zhangxiangliang    時間: 2021-1-16 20:03
munuc_w 發表于 2021-1-16 09:22
如果只是這樣改,T1和蜂鳴器的連接不做改動,能工作嗎?請指教。

可以的,只是低液位不能報警
作者: suncat0504    時間: 2021-1-16 20:15
根據你的電路,在水位達到最高水位時,如果K是閉合的,那么12腳得到的點呀是2伏左右,小于(2/3 * Vcc), 應該不滿足CMOS高電平的條件,是不能讓S4導通的。建議你把NPN換成PNP,比如8550,基極通過2.2K電阻,接到4066的第10腳,蜂鳴器串接在PNP的繼電器。
這樣,高水位時,因為S4導通,LED亮。同時由于4066的第10腳為低電平,PNP的發射極 - 基極導通,從而使蜂鳴器發聲。
作者: suncat0504    時間: 2021-1-16 20:27
這是電路圖。沒有增減元件。指示把NPN換成了PNP。你可以試試。

水位檢測.jpg (114.21 KB, 下載次數: 99)

水位檢測

水位檢測

作者: munuc_w    時間: 2021-1-18 13:16
suncat0504 發表于 2021-1-16 20:27
這是電路圖。沒有增減元件。指示把NPN換成了PNP。你可以試試。

在高水位這個電路是正確的,但是低水位的問題沒有解決。
作者: suncat0504    時間: 2021-1-18 15:01
munuc_w 發表于 2021-1-18 13:16
在高水位這個電路是正確的,但是低水位的問題沒有解決。

低水位1/4監測點處沒有水的時候,4066的第1個開關出于關斷狀態。電源通過LED1、限流電阻330Ω、R4,使Q3(8050)導通,從而使Q1(8550)也導通,蜂鳴器響。這里的關鍵是R4的阻值,需要保證即使Q3導通了,電流也不足以使LED1點亮。

水位檢測.jpg (153.92 KB, 下載次數: 101)

水位檢測.jpg

作者: munuc_w    時間: 2021-1-18 16:13
suncat0504 發表于 2021-1-18 15:01
低水位1/4監測點處沒有水的時候,4066的第1個開關出于關斷狀態。電源通過LED1、限流電阻330Ω、R4,使Q3 ...

很好的,缺水也能報警了!把Q3換成小功率NMOS如2N7002K就不用擔心LED1的問題了。
作者: 猴子大王    時間: 2021-1-19 13:47
還不如用個濕度度插上去,模擬量可以實時計算液位,比這穩定多了。