lovezjf234 發表于 2020-12-15 09:10
查表的含義就是和表值進行對比,然后修正成實際數值。顯示亂碼的原因更多可能是你調用的溫度值本身就不對。 ...
TTQ001 發表于 2020-12-15 09:38
為了準確地使用NTC熱敏電阻測量溫度,您需要連接一個穩定的DC電壓作為參考電壓,例如5VDC,然后添加一個上 ...
TTQ001 發表于 2020-12-15 09:38
為了準確地使用NTC熱敏電阻測量溫度,您需要連接一個穩定的DC電壓作為參考電壓,例如5VDC,然后添加一個上 ...
6620680 發表于 2020-12-15 10:34
是不是用了12位AD的芯片?
law110 發表于 2020-12-15 10:37
有的說不用轉電壓,就直接AD值查找,有的要轉成電壓,各有各的說,如果表格是溫度的AD數值則不用轉成電壓 ...
law110 發表于 2020-12-15 10:37
有的說不用轉電壓,就直接AD值查找,有的要轉成電壓,各有各的說,如果表格是溫度的AD數值則不用轉成電壓 ...
10K B3950 NTC溫阻電壓編碼表 上偏電阻2.4K.zip
(33.74 KB, 下載次數: 71)
-30~150度數碼管溫度計(對分查表).zip
(31.06 KB, 下載次數: 52)
實驗3-11-4:熱敏傳感器實驗 - 模擬量.rar
(49.12 KB, 下載次數: 50)
Y_G_G 發表于 2020-12-17 11:09
NTC的溫度表怎么可能是像這樣這么有規律的呢?
如果你上偏電阻是5.1K,接上10KNTC
那么在10攝氏度的時候A ...
law110 發表于 2020-12-17 11:34
現在不是精度問題,而是在測高溫顯示上不去。
law110 發表于 2020-12-17 11:34
現在不是精度問題,而是在測高溫顯示上不去。
wulin 發表于 2020-12-17 14:32
給你的資料你也不看,實測20~100度范圍誤差不超過0.5度。你那個程序本來就有不少問題。
law110 發表于 2020-12-17 16:02
多謝了,看是看了,但要結合自己的實際情況,可能一時消化不了。
law110 發表于 2020-12-17 08:59
昨天弄一整天,把數據表更新下,測試發現在用烙鐵靠近NTC時,溫度最高只有70多度就上不去了,測了NTC輸入電 ...
wulin 發表于 2020-12-17 16:26
數據表根本不需要做這么大,每度一個數據即可,小數用插補的方法獲取。何況廠家一般也不會提供這么精細的 ...
6620680 發表于 2020-12-17 18:24
估計是上拉電阻用小了,上拉小了,取樣點電壓下不來,顯示值自然上不去!
law110 發表于 2020-12-17 20:57
我之前是用了10k上拉電阻,也是這種問題.
wulin 發表于 2020-12-18 08:33
NTC配套分壓電阻是可以在很大范圍內取值的。要依據設備的測溫跨度范圍選取,通常作低溫檢測取值較大,作 ...
| 歡迎光臨 (http://m.raoushi.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |