欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136
標題:
基于交流調功的溫控器怎么設計比較好,沒有思路啊?求幫助
[打印本頁]
作者:
張立新小白
時間:
2020-12-9 17:57
標題:
基于交流調功的溫控器怎么設計比較好,沒有思路啊?求幫助
主要任務簡述: 儲糧倉房需要冬季通風保溫,夏季控溫保冷,使儲糧長期保持較合理的溫度水平。課題要求設計基于交流調功技術的儲糧倉房溫度控制器,用于儲糧倉房的加溫、保溫和散熱。糧倉的測溫是多點測量,需要考慮溫度融合。 要求簡述: 1. 溫度測量范圍0~100℃; 2. 溫度控制的靜態精度達±1.5%。
怎么設計比較好,沒有思路啊
作者:
wwh2382
時間:
2020-12-10 21:21
直接在上面的搜索框中搜“溫控器”,就能得到很多回答
作者:
微微人生
時間:
2020-12-10 22:16
用51加18b20加485組成遠程檢測溫度
STM32做,總控,自動控制邏輯,小批量的數據記錄在總控完成
51加485做執行機構,控制風機,加熱器,遮陽棚,保溫設備等
STM32串口對接PC,pc用.net做顯示界面,設置,sql數據庫記錄,.net做web服務做遠程服務,服務部署在iis下,遠程PC客戶端也對接到WEB服務上。
基本就可以實現倉庫的遠程管理
作者:
TTQ001
時間:
2020-12-11 10:19
首先,交流輸出功率控制僅適用于以交流電源運行的加熱元件,這可以通過可控硅整流器的過零控制來實現。 其次,使用單片機閉環控制將溫度輸入設置與帶有熱敏電阻(例如18DB20)的多點環境溫度讀數進行比較,第三,閉環控制的輸出用于控制硅控制整流器的開, 關。
歡迎光臨 (http://m.raoushi.com/bbs/)
Powered by Discuz! X3.1