標題: 關于交流電機調速啟動時震動很大問題如何解決? [打印本頁]

作者: jovew    時間: 2020-10-27 22:43
標題: 關于交流電機調速啟動時震動很大問題如何解決?
我們開發的交流電機調速系統。
調速采用晶閘管,調速功能是可以實現。但是,電機啟動時,震動很大。是什么問題。
怎么解決?

作者: MikeCai    時間: 2020-10-28 08:42
啟動電流瞬時過大,若啟動時間要求不高,改為逐步提升,或按柔順曲線提升,當可
作者: amandv    時間: 2020-10-28 08:50
晶閘管低壓啟動時電機轉動力矩不足,可以先給瞬間高壓啟動后再轉低壓。
作者: 鐘志偉    時間: 2020-10-28 09:02
晶閘管控制沒有采用過零檢測吧!
作者: jovew    時間: 2020-10-28 09:15
有過零檢測。