欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136
標題:
51單片機怎么接PT100溫度傳感器?
[打印本頁]
作者:
18133442961
時間:
2020-9-16 14:41
標題:
51單片機怎么接PT100溫度傳感器?
如題
作者:
kingdooly
時間:
2020-9-16 19:32
首先,PT100的電阻信號可轉換為電壓信號,經運放電路,然后經過ad轉換電路(或芯片內置ad進行轉換)轉化為數字信號傳到芯片,芯片讀取對應的數字信號,經軟件對該接收到的信號計算,最終得出一個電壓與溫度(即PT100阻值)的類線性曲線,這個時候我們就可以通過PT100測外界溫度;
作者:
gf.shao
時間:
2020-9-17 10:58
需要運放器件或分壓電路
作者:
梁廷明
時間:
2020-9-17 15:55
差分運放和AD轉換電路,51這款單片機沒有自帶AD,這就沒意思了
作者:
打畫大餅的lowB
時間:
2020-9-17 20:28
等會我發個pt1000的原理圖
作者:
TTQ001
時間:
2020-9-18 10:22
在此論壇中搜索PT100可以找到許多帖子。
作者:
univers
時間:
2020-9-18 16:00
設計一個恒流源,流進PT1000,之后用電阻分壓,再經一個低噪聲的運放,把電壓放大幾十倍,之后這個電壓再進入CPU的ADC IO口算出其中的值。
作者:
yzwzfyz
時間:
2020-9-18 16:14
PT100是電阻信號,單片機不認識。
單片機只能接收數字信號。
你要做的是:將PT100是電阻信號,轉成單片機能接收數字信號,就OK了。
通常的做法是,先轉成電壓信號,再用AD轉成數字信號。
作者:
wangyuejia2015
時間:
2020-9-21 20:36
論壇里找個電壓表仿真,把里面電壓采集的采集的部分換成你的傳感器 然后做個查表程序 就可以很簡單
作者:
暖西夏
時間:
2020-9-23 14:04
用一個AD轉換模塊,然后找溫度與電壓的關系,就可以了
作者:
jsjjzlz
時間:
2020-10-21 16:59
先轉成電壓信號,再用stc15系列自帶ADC功能的單片機,經過數模轉換轉成數字信號,再進行查表計算,然后就可以送顯示或者控制其他器件