標題: 兩個W5500模塊通過一根網線相互連接、通訊連接不上 [打印本頁]

作者: 傻人求學1    時間: 2020-8-22 21:53
標題: 兩個W5500模塊通過一根網線相互連接、通訊連接不上
最近做了個W5500模塊的通訊實驗。用的是兩個一模一樣的開發板,一模一樣的W5500模塊,走的是TCP 協議。一個做客戶端、另一個板做了服務器。
當兩個板通過一根網線直接連在一起時,就一直連接不上。請求大佬們指點、是否遇到過同樣的問題,又如何解決?
1、每個開發板單獨通過一根網線連接到PC軟件或工控PLC都可以正常通訊,說明跟網線應該沒有問題。


2、兩個開發板通過交換器相連時、也可以通訊、就是直接通過一根網線相連時就不行了。
3、IP地址、端口號、MAC都沒有重復

捕獲.JPG (72.18 KB, 下載次數: 88)

捕獲.JPG

作者: 51hei**1140    時間: 2020-8-23 10:11
最近也在嘗試兩個W5500做通訊
作者: dzbj    時間: 2020-8-23 11:19
有些設備不支持對接 要用反接線 你重新做根網線試試 兩個水晶頭 一邊是568A 一邊是568B 兩種壓線方式 然后用對接線連兩個模塊試試 通常的跳線兩邊都是568B

早年間只有終端到交換機可以用直接線 設備到設備都需要用反線的 后來是設備端口帶自動反轉 但終端卻不一定帶自反轉
作者: 傻人求學1    時間: 2020-8-26 22:47
可以用了,使用交叉網線。