欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136
標題:
工控機RS232端口電壓不夠無法轉換RS485信號 如何解決?
[打印本頁]
作者:
qf02145420
時間:
2020-7-31 13:00
標題:
工控機RS232端口電壓不夠無法轉換RS485信號 如何解決?
1,工控機自帶兩個dp9板載的接口,自帶兩條dp9轉RS232com口的線
2,經過測試,兩個com口都是可用的(串口調試H3C路由器,調試通過)
3,需要連接485接口的電表讀取數據,買了rs232轉rs484的轉接頭
4,連接電表調試沒有反應,之前使用usb轉485的設備是可以調試通過的,所以調試方法沒有問題
5,聯系買轉接頭的賣家說測試,2-3和2-4的電壓需要達到7V以上才可以,實際測量6.42v
6,結論大約就是我的dp9的2-3和2-4的電壓不夠,所以使用轉接頭不可行
7,賣家提供的方案是使用有源的轉接方式,不滿足需求,需要在機箱內部解決問題
8,如何通過修改轉接頭,或者采購什么樣的設備才能解決問題
我是做軟件開發的,對于串口也查閱了一些相關資料,簡單的接線和焊接都能完成,但是修改轉接頭的線路還是有些困難的,不知道這個怎么處理。
能否通過提高2-3或者2-4的電壓來繼續使用轉接頭,或者其他方式也可以。
因為實際使用場景并不是確定的,所以添加外置設備并不可行。真的要更換有緣的轉換設備我還不如直接使用usb轉485來得方便。
最好是通過主板的dp9加上個什么小的轉換裝置,就能轉換成485。
望高人指點
作者:
1692483014
時間:
2020-7-31 16:46
必須有源,可以將工控機的DP
作者:
1692483014
時間:
2020-7-31 16:50
剛才的帖子有問題,看這個:
必須有源才行,轉換芯片也是芯片,必須供電才能工作,但你可以選擇將轉換芯片放到哪一邊兒,最好是放在工控機端,改造工控機RS232的DB9,將其中一個不用的口飛線到工控機主板的電源上。轉接板的轉換芯片的供電也連接到對應的DB9的這個口上,這樣從外觀上至少看不出來。但是能工作。