欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136

標題: LM393需不需要進行A/D轉換 [打印本頁]

作者: IJLG    時間: 2020-6-29 22:09
標題: LM393需不需要進行A/D轉換

紅外對管檢測液體滴落時,LM393輸出連接至單片機P3.2與P3.3時,軟件設計需不需要進行電壓轉換

作者: 學習單片機lq    時間: 2020-6-30 06:34
這個電路調試好了輸出就是高低電平,不是模擬量。
作者: 追夢星城    時間: 2020-6-30 08:11
不需要。LM393在電路用作比較器,只需比較同相端和反相的電壓,只會輸出高低電平。當紅外接收管收到紅外信號,電平會拉低,反相端大于同相端,輸出就是個低電平,LED就會亮。
作者: thanksbaby    時間: 2020-6-30 08:55
LM393在該電路中是比較器,經過比較輸出高低電平。不需要AD
作者: wulin    時間: 2020-6-30 09:43
LM393輸出的是高低電平數字量,不需AD轉換。不過樓主圖右半邊錯了。


作者: 1013110175    時間: 2020-6-30 18:41
不用轉換,只是比較器而已。可以用仿真軟件仿真一下。
作者: IJLG    時間: 2020-6-30 23:35
wulin 發表于 2020-6-30 09:43
LM393輸出的是高低電平數字量,不需AD轉換。不過樓主圖右半邊錯了。

謝謝  今天看著塊的時候也發現啦
作者: 自己上    時間: 2020-7-1 21:26
輸出負載電阻能銜接在可允許電源電壓范圍內的任何電源電壓上,不受 Vcc端電壓值的限制,輸出部分的陷電流被可能得到的驅動和器件的β值所限制.當達到極限電流(16mA)時,輸出晶體管將退出而且輸出電壓將很快上升。輸出飽和電壓被輸出晶體管大約60ohm 的γSAT限制。當負載電流很小時,輸出晶體管的低失調電壓(約1.0mV)允許 輸出箝位在零電平。
LM393電壓比較器,電壓比較器顧名思義就是可以比較兩個電壓的大小。所以不需要電壓轉換
作者: fanqiancheng    時間: 2020-7-2 16:49
LM393是比較器吧
作者: liuzx66    時間: 2020-7-2 18:14
不用A/D轉換,只是比較器輸出是高低電平
作者: lht5631080    時間: 2020-7-2 18:38
若液體滴落不太快、MCU帶A/D,可以直接采樣,省掉393.
作者: 魏海龍    時間: 2020-7-7 11:27
輸出就是數字量了  不需要轉換了。
作者: 小黑的大表舅    時間: 2020-7-7 11:39
在ad上不需要轉換
作者: 18176214303    時間: 2020-7-8 14:19
LM393輸出的是  高低電平,可以直接給單片機作為信號指示了
作者: 土豆西紅柿    時間: 2020-7-8 15:27
不需要,直接IO口讀取就好了




歡迎光臨 (http://m.raoushi.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1