標題: vcc and gnd nets are connected - check net gnd Proteus仿真電源出錯 [打印本頁]

作者: a_sipu    時間: 2020-6-23 22:48
標題: vcc and gnd nets are connected - check net gnd Proteus仿真電源出錯

1.png (21.15 KB, 下載次數: 137)

1.png

作者: a_sipu    時間: 2020-6-23 22:49
百度了半天也找不到解決方案,求大佬看看
作者: a_sipu    時間: 2020-6-24 14:46
代碼是沒有錯誤的,但是感覺沒有燒錄到芯片里面去,請問有人知道是是什么原因嗎?哪里設置有誤?
作者: 青桑葉    時間: 2020-6-28 08:51
查一下軟件中的電源和地符號的定義。需要將電源和地重新定義一下吧。
作者: aaa54526598    時間: 2020-6-29 19:28
我也是這個問題,網上找不到解決辦法,求大佬告知
作者: 黃文杰    時間: 2020-8-11 19:46
兄弟們解決了嗎

作者: berry-yang    時間: 2020-8-12 10:12
點擊Design-configure power rails - 把VCC/VDD電壓改成3.3,將VDDA 和VSSA添加到右側電源網絡。

111.png (26.68 KB, 下載次數: 135)

111.png

作者: ddpao    時間: 2021-9-24 10:17
電源和地要設標簽,雙擊vdd和ground設置一下就行了
作者: no1xijin    時間: 2022-5-25 01:32
ddpao 發表于 2021-9-24 10:17
電源和地要設標簽,雙擊vdd和ground設置一下就行了

贊,解決了我的問題,謝謝