欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136
標題:
單片機+NTC測溫顯示溫度比實際過高,如何矯正?
[打印本頁]
作者:
lwx12321
時間:
2020-6-19 12:01
標題:
單片機+NTC測溫顯示溫度比實際過高,如何矯正?
輸入程序后,程序從這里下載的,現在應該如何矯正溫度
51hei截圖20200619120010.png
(136.42 KB, 下載次數: 50)
下載附件
2020-6-19 12:00 上傳
作者:
wulin
時間:
2020-6-19 16:06
必須按所選購的熱敏電阻型號,按其官方溫阻表和分壓電阻等相關參數制作查表數組。不是隨便下載一個程序就適用的。除非所選熱敏電阻型號和相關硬件連接方式與其一致。
作者:
SKYLAR123
時間:
2020-6-19 16:20
你AD采樣值轉換成溫度值的公式是什么,你看看是不是偏大
作者:
yzwzfyz
時間:
2020-6-19 17:24
需要你對NTC做個校準,而后重新修正這個表。
馬虎一點:就取一個點,如25度,這時設計法測出NTC的實際阻值,得到與標準阻值的差(取比值)。
以后:每次先將阻值乘以這個比例,再查表,即認為你的NTC阻值有偏差,先去除偏差。
認真的做法,是做多點校準。