欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136

標題: 單片機+RS485通訊失敗 PELCO-D協議 [打印本頁]

作者: 飲酒作樂    時間: 2020-5-8 13:44
標題: 單片機+RS485通訊失敗 PELCO-D協議
通訊協議  PELCO-D.
單片機:2051
由電腦端發送信息,經由COM1口,由232轉485,接到電平轉換器6LB184,再接到單片機上。因為單片機只用來接收,所以485控制端直接接地.
現在遇到的問題時,當電腦端發送信息時,AB線上可以檢測到電壓差,但是比較小。不到1V,單片機端沒有反映。。我用VCC直接接到RXD端,單片機串口中斷程序執行。。現在的問題是,我不知道還有什么地方會出問題導致不能通訊了?

作者: 飲酒作樂    時間: 2020-5-8 15:07
已經解決了  ,還是數據手冊看的不仔細。。2051的RXD,TXD都在P3口,當作輸入端使用時,應該先全部給‘1’.