欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136
標題:
MCU控制的多個模擬傳感器的輪詢方法
[打印本頁]
作者:
lpz
時間:
2020-4-30 15:43
標題:
MCU控制的多個模擬傳感器的輪詢方法
新手請教一下前輩們,有多個濕度傳感器需要輪詢檢測,大概50個以上。初步的想法搭一個選路電路,選中哪路就將這個傳感器的輸出切到AD的輸入端。但是這些傳感器輸出端應該用什么方法接到AD的輸入呢?全部傳感器的輸出端都連在一起然后再連到AD輸入好像不靠譜,繼電器好像好復雜,用數字開關切換的話由于傳感器輸出是0~10V電壓來的,不知道數字開關能否適用于這種模擬電壓的切換.感謝感謝!
作者:
lzw1997
時間:
2020-4-30 16:51
8259A芯片參考一下,還要就是那么多個DHT11有啥意義,難道不是應該用NRF24L10或者esp8266這些連接一個溫濕度傳感器,一個mcu用來收集顯示就好了,理論上2 3個成功收集就可以50個全部收集,還不用煩你這個電路,非要級聯你就百度看8259A怎么用就好。
作者:
wulin
時間:
2020-4-30 17:08
傳感器輸出是0~10V電壓經分壓電阻限制在0~VCC,再用多片74HC4051八選一模擬開關送到MCU的AD輸入端。以MCU有8路AD輸入端+3個選通端共占11個端口,可以擴展到64路AD輸入。
示意圖
無標題.jpg
(27.71 KB, 下載次數: 39)
下載附件
2020-4-30 17:07 上傳
歡迎光臨 (http://m.raoushi.com/bbs/)