欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136

標題: 有朋友做過mq-2煙霧傳感器校準的嗎? [打印本頁]

作者: 混沌度日    時間: 2020-4-25 08:43
標題: 有朋友做過mq-2煙霧傳感器校準的嗎?
我做個設計,參考的是mq2煙霧傳感器接10k負載電阻,給的數據處理程序是先采集原始電壓data1,
然后乘以1.96再除以2進行校準,如下:

Value=data1*1.96;
Value =  (float)Value*0.5;//氣體濃度校準
網上查了資料mq2的電阻是隨煙霧濃度而變化的,應該不是這個公式,有沒有大佬校準過?
應該如何校準,求指點。

作者: 染紅的楓葉    時間: 2020-5-8 10:34
MQ-2的計算與校準
用MQ-2煙霧傳感器來檢測火災煙霧的最好辦法是通過其輸出電壓與門限電壓比較得出。(門限電壓需要經過煙霧測試)
   1.MQ-2的計算公式
阻值R與空氣中被測氣體的濃度C的計算關系式
log R = mlog C + n (m,n均為常數)
常數n:與氣體檢測靈敏度有關,除了隨傳感器材料和氣體種類不同而變化外,還會由于測量溫度和激活劑的不同而發生大幅度的變化。
常數m:表示隨氣體濃度而變數的傳感器的靈敏度(也稱作為氣體分離率)。對于可燃性氣體來說,m的值多數介于1/2至1/3之間。
   2.傳感器的電阻的計算
   3.MQ-2傳感器的輸出電壓
根據MQ-2的工作原理(其電導率隨著氣體濃度的增大而增大,其電阻是電導率的倒數,所以電阻是隨之減小的。其特性就相當于一個滑動變阻器)。




   以上均為網上找到的資料,希望對你有所幫助。







歡迎光臨 (http://m.raoushi.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1