各位,小弟最近在做雙機通信,使用STC15/STC8系列單片機,通過UART進行雙機通信,距離需要1.0m左右。
假設不上485芯片,直接用TTL電平通信,1.0m這個距離,可靠性怎么樣?已經實測波特率9600是可以通信上,但不確定可靠性怎么樣。網上看些資料,TTL主要是板級通信電平,但又有資料顯示可以到15m。這里肯定是不同波特率不同器件質量造成的。
所以請教各位高手,是否有類似的經驗?
多謝!

作者: csmyldl    時間: 2020-4-10 11:59
15m左右
作者: 熱愛科技生活    時間: 2020-4-10 13:02
資料上一般寫15米,你可以嘗試降低波特率可以更遠些,但是普通 TTL 芯片不適合米級距離的信號傳輸,需要用接口器件傳輸信號。同時,信號質量與傳輸速率有關。
作者: cjjdemon    時間: 2020-4-10 13:05
csmyldl 發表于 2020-4-10 11:59
15m左右

多謝回復。
您說的15m距離,是在有屏蔽線、且波特率較低(例如2400)等情況下嗎?
作者: 51hei**1140    時間: 2020-4-10 13:41
你好!
工程里面應用距離,12米的用過,采用護套屏蔽線傳輸
作者: botgs    時間: 2020-4-10 13:48
15米的傳輸距離說的是RS232標準吧,需要用MAX232驅動芯片發送和接收。邏輯“1”為-3— -15V;邏輯“0”:+3— +15V ,噪聲容限為2V。
作者: cjjdemon    時間: 2020-4-10 14:14
botgs 發表于 2020-4-10 13:48
15米的傳輸距離說的是RS232標準吧,需要用MAX232驅動芯片發送和接收。邏輯“1”為-3— -15V;邏輯“0”:+3 ...

謝謝回復!
那如果我用TTL -5V電平呢?距離是否會下降到1m以內?
作者: yangalex    時間: 2020-4-10 14:17
TTL電平盡可能控制在板內。太長了容易受干擾,另外電纜的材質導致的損耗和接觸不良等也影響系統可靠性。
作者: boboxuexi    時間: 2020-4-10 14:50
自己做個實驗,發10000個數據看看誤碼率有多少,為確保數據準確,加上校驗和應答機制。這個沒有唯一標準的!
作者: cjjdemon    時間: 2020-4-10 22:09
yangalex 發表于 2020-4-10 14:17
TTL電平盡可能控制在板內。太長了容易受干擾,另外電纜的材質導致的損耗和接觸不良等也影響系統可靠性。

多謝老哥指導,謝謝!
作者: cjjdemon    時間: 2020-4-10 22:10
boboxuexi 發表于 2020-4-10 14:50
自己做個實驗,發10000個數據看看誤碼率有多少,為確保數據準確,加上校驗和應答機制。這個沒有唯一標準的 ...

多謝老哥指導,謝謝!我想再試下通信壓力測試,看看效果如何。