標題: 電機一動USB轉485模塊通訊就很容易斷開,查了3天了 [打印本頁]

作者: WUJIANYU12    時間: 2019-12-20 09:38
標題: 電機一動USB轉485模塊通訊就很容易斷開,查了3天了
如圖:寫命令 電機延 時3秒轉動 ,電機一動USB轉485模塊就很容易斷開(有時操作一次就斷開,有時操作幾十次也不斷開),顯示寫錯誤、相應超時。此時用示波器測試485芯片AB腳無信號。請問有什么可能原因?查了3天了 ,實在找不到問題,求大神們指點!其他設置都一樣,把電機轉動去掉就一切正常。

作者: 來51學習2    時間: 2019-12-20 12:10
你好!
應該是電磁干擾造成程序跑飛
作者: 飛機翻筋斗    時間: 2019-12-20 12:39
測量一下485芯片電壓波動
作者: agen520    時間: 2019-12-20 13:31
信號干擾了,請使用屏蔽雙絞線!然后屏蔽端一側接地,另外一側不要接地!
作者: baisstg    時間: 2019-12-21 05:18
電機在轉動的時候會有強烈的電磁干擾 你要對你的電路做好足夠的屏蔽和抗干擾措施
作者: WUJIANYU12    時間: 2019-12-26 10:56
已解決,換USB口,原用電腦前面的USB口,改成用電腦后面的USB口,這樣干擾小就可以了