欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136
標題:
求助STC15W104單片機定時器0的設置問題
[打印本頁]
作者:
t20ily
時間:
2019-12-12 21:09
標題:
求助STC15W104單片機定時器0的設置問題
采用外部脈沖計數,P3^5輸出脈沖到P3^4口,想要設置脈沖500次后進入中斷始終不成功。
void Timer1Init()
{
TMOD= 0x04; //設置定時器0,采用的是計數器0,工作模式1(M1=0,M0=0)
TL0 = 0x0c; //設置定時初值12
TH0 = 0xfe; //設置定時重載值254
TF0 = 0; //清除TF0標志
TR0= 1; //定時器0開始計數
EA= 1; //開總中斷
ET0= 1; //開定時器0中斷
}
脈沖應該沒有問題,TMOD設置為0x06時采用8位計數器可以在完成255次脈沖后進入中斷,設成0x04的16位計數器就玩不轉了,求助高手解答。
作者:
wulin
時間:
2019-12-12 22:08
TMOD= 0x05;
作者:
t20ily
時間:
2019-12-12 23:05
搞明白了,原來是后面中斷號設置錯了,現在可以運行了