欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136

標題: PT100檢測芯片XTR105在STC單片機上應用問題 [打印本頁]

作者: luanhong    時間: 2019-10-27 11:25
標題: PT100檢測芯片XTR105在STC單片機上應用問題
    最近在看PT100的溫度采集電路,XTR105是將PT100電阻的信號轉換成4-20mA芯片。看了芯片手冊,輸出電流與電阻的關系沒有寫的很清楚,所以請教下論壇里的大神是不是這樣應用。 按照數據手,根據PT100阻值表得出最小溫度值Rz, 最大溫度阻值R2,計算得出Rg,Rlin1,Rlin2.然后就按技術手冊得出硬件電路。如實例中 我的四個電阻阻值按Rz=60.25Ω  Rg=242.3Ω Rlin1=10.5kΩ Rlin2=13kΩ,搭成應用電路。這樣輸出的4-20mA 對應的溫度就是-100 ~200℃(若溫度范圍不一樣則根據PT100中的阻值表得出RZ與R2再計算出Rg)。得出電流后再用一個精密電阻150Ω將電路轉換成電壓,電壓信號經過一個電壓跟隨器供給STC15的AD引腳。(Tmax-Tmin)/(20-4)=(T-Tmin)/(I-4) 其中Tmax=200℃ Tmin=-100℃,I是檢測到的電流值,T是要測量的溫度,根據上面的公式計算得出所需測量的溫度為T?

作者: xuyaqi    時間: 2019-10-28 09:54
得出電流后再用一個精密電阻150Ω將電路轉換成電壓直接供給STC15的AD引腳就行。




歡迎光臨 (http://m.raoushi.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1