遇見問題不要先害怕,問題肯定會被解決的,只不過是時間問題。只要沒被問題壓垮,你收獲的將會是解決問題之后的無價經驗。
最近在設計一個電路板(業務QQ2531263726)進行調試的時候出現了一個問題,一個220VAC轉24VDC電源模塊的輸出始終為0,這可有點完蛋了,一個電路板沒有電肯定是沒法工作的。
拿出萬用表檢查,檢測到電源模塊的輸入引腳有220V交流電,那么就證明模塊的前級電路是沒有問題的。那么有問題的只能出在模塊的輸出電路或者其他外圍電路部分了,但是模塊的輸出接了很多負載電路,查起來有點麻煩,但是這個也沒辦法,只有拿出焊槍將模塊輸出接的負載全部拆除,再來測試,經測試依然輸入正常輸出為0,我呢個暈了,把負載去除了也這樣,問題在哪里呢。
我將電路恢復,再拿出一塊外購的電源轉換模塊與我的有問題的模塊的輸出進行并聯,發現外購模塊上有一個LED等閃爍,于是我電話給廠家,廠家給出的回復是LED閃爍是過載、短路是熄滅,于是判斷是電路過載了的,但是,但是這個外購的電源模塊的額定電流很大,我的這個板子應該不會有這么大的消耗。
于是我又問了出現問題模塊的廠家,給出的回復是假如模塊沒有輸出,第一輸出短路了,第二輸出有電解電容接反,第三輸出與很大的負載,第四模塊有問題。將這些原因進行一個一個地排除,用表測量電源正負極之間的電阻,在1K以上,證明不是短路,過載的幾率也很小,把模塊拆下來單獨用220VAC供電,發現輸出正常,也就是說模塊本身是沒有問題的。按照廠家推薦的電路,出于EMC考慮,我在模塊的輸出接了幾個電解電容,那么電解電容接反了也會導致輸出為0,但是不會馬上爆容,可能是這個原因,于是我檢查模塊的封裝與廠家資料的引腳排序,發現了問題,果然,因為底視圖和俯視圖的區別一時大意將輸出引腳畫反了,導致輸出的24VDC正負極與電解電容的正負引腳反接錯誤,于是將電路板之前的布線刮去,跳線之后檢測,一切正常。
所以,有時電路的直流電源出現過載現象也不全是因為負荷過大的原因,有極性的大電容的引腳接反也是其中一個可能因素。