請問TB6600上的EN引腳是使能控制還是脫機控制?
[打印本頁]
作者:
飛云
時間:
2019-5-16 15:28
標題:
請問TB6600上的EN引腳是使能控制還是脫機控制?
我看網上賣的現成的TB6600驅動器上說的ENA引腳是起脫機控制作用的,可以不接
123.jpg
(20.92 KB, 下載次數: 47)
下載附件
2019-5-16 15:25 上傳
但是我看TB6600數據手冊上面說EN引腳是使能控制,必須為高電平輸出才有效,否則驅動輸出無效
121.jpg
(9.72 KB, 下載次數: 48)
下載附件
2019-5-16 15:27 上傳
我想問問大家這兩個引腳是同一個引腳嗎?哪個才是EN的真實作用?謝謝
作者:
lfc315
時間:
2019-5-17 14:27
圖上怎么有ENA+和ENA-兩個呢?
作者:
Mfs
時間:
2021-3-2 21:55
一般是叫脫機信號引腳,(ENA+、ENA-)有信號就脫機(電機就可以用手轉動),ENA+加5V的電壓,ENA-接地驅動器就收到信號。所以一般就有共陰和共陽兩種接法,就是控制器控制著兩個中的其中一個引腳的電平,另一個接5V或GND。
當ENA+接5V也就是共陽,ENA-為電平時 有脫機信號 無論方向和脈沖信號怎么變化,驅動電機的輸出都不會變。(也就是你圖上的那種)
作者:
cuijinyi
時間:
2021-3-3 10:01
EN是使能控制, EN+ 接正極,EN-接負極,當芯片使能后,驅動控制才有效,否則是無法驅動芯片運行的