關于電磁閥門和控制系統有兩個公地但是電壓不一樣對控制系統有什么影響
[打印本頁]
作者:
xiazhanyongyuan
時間:
2019-5-12 12:43
標題:
關于電磁閥門和控制系統有兩個公地但是電壓不一樣對控制系統有什么影響
關于電磁閥門和控制系統有兩個公地但是電壓不一樣對控制系統有什么影響;我在做智能家居發現的問題!我的電磁閥是有四路繼電器間接控制的,在硬件配置我發現四路繼電器的控制功力不夠,我就用外電源提供繼電器控制功力,然后發現啟動電磁閥就會照成控制系統死機
作者:
yzwzfyz
時間:
2019-5-13 08:31
這是電路問題,需要看你的圖。
作者:
亢亢
時間:
2019-5-13 14:17
繼電器本來就是弱點控制強電,電磁閥必須水平放置,否則閥芯不到位會造成漏氣;“造成控制系統死機”這個我建議你在好好看看自己的程序和電路問題。希望對樓主有所幫助