欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136
標題:
單片機軟件濾波程序數據跳動很厲害,十位甚至百位都在跳動
[打印本頁]
作者:
這一生只為你
時間:
2019-4-21 15:21
標題:
單片機軟件濾波程序數據跳動很厲害,十位甚至百位都在跳動
小弟做了一個小東西,使用STC單片機的PCA捕獲功能測量脈沖寬度,用的是STC官方代碼改的,但是下載到單片機里測試發現數據跳動很厲害,十位甚至百位都在跳動。我程序里每隔一毫秒采集一次數據,然后5個數據相加以后求得平均值,這樣效果不明顯。請問各位大佬,還有沒有其他更好的軟件濾波算法,能讓我的數據跳動小一些?(信號端加了1K+0.1uF的LC濾波)
在此先謝過各位了!
作者:
snni00
時間:
2019-4-22 07:36
1檢查源波形是否穩定 2.檢查捕獲定時是否有溢出 3.多一些次數濾波比如16 32 64 4.跟據源波形分析改進濾波算法
作者:
Y_G_G
時間:
2019-4-22 10:19
為什么是5次呢?如果脈沖的頻率不是很快,那就陛樣64次,然后再平均,或者是256次
如果還可以的話,258次再平均,然后減去一個最大值和減去一個最小值,這樣的效果會好一點
作者:
yzwzfyz
時間:
2019-4-22 12:18
你需要補控制理論的課,這不是一時半會說得清的。
作者:
yaoji123
時間:
2019-4-22 14:25
取10次測量值,去除最小和最大各一個,將余下8個值取平均就好些。
作者:
YJGG
時間:
2019-4-22 15:02
首先看你檢測的信號源穩定不,如果不穩,用再好的濾波程序也不行
作者:
kj153348533
時間:
2019-4-22 19:50
可以考慮加數字濾波
作者:
lxbhcy
時間:
2020-7-28 15:18
可以試試一階濾波,或者剔除壞值