欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136
標題:
多個MAX485連接通訊問題
[打印本頁]
作者:
yzcj
時間:
2019-4-19 11:54
標題:
多個MAX485連接通訊問題
在一個MAX485網絡上,6個485分別接1.2K的上拉電阻和下拉電阻,最后一個485接120終端匹配電阻,發現4個通訊正常,超過4個有時候通訊不上?是否需要改為10K上拉和下拉電阻?還是其他什么?
作者:
xujiabin
時間:
2019-4-19 16:57
建議你測一測,一般是匹配電阻的事,首尾端一般加120的匹配電阻,如果通信距離遠的話波特率盡量用低一點的波特率。上拉電阻我一般選用5.1-4.7的。如果是現場的話建議你測一測,根據實際情況選擇。
作者:
yzcj
時間:
2019-4-28 08:55
上、下拉電阻是每個485都要加嗎?還是只要一個?
作者:
zctwss321
時間:
2019-4-28 10:02
上圖啊,不看圖怎么直到你怎么連接的多個485器件?
作者:
a838899
時間:
2019-4-28 10:57
不要120歐也行 ,上下拉改大點 接的越多改的越大 最多接過100多臺。
作者:
Adolph.Y
時間:
2019-4-28 14:29
樓主的通信波特率,距離說一下。一般說,1Mbps,50米以內,線不是特別差勁,沒有終端電阻沒大問題。上下拉電阻有點小,但應該不是這個導致的,上示波器看看波形,排除硬件原因。查一查有沒有其他原因,比如通信地址~~
作者:
wushiye54
時間:
2019-4-30 11:45
這個485通訊跟波特率,通訊距離有很大關系。如果波特率是9600以下沒必要加120匹配電阻;9600以上的波特率,距離超過300米要加120歐匹配電阻。485芯片是MAX485的話理論上可以掛32臺設備的
作者:
榆林上校
時間:
2019-5-3 22:05
頂樓上,9600下1500米
作者:
whr126
時間:
2019-8-13 06:24
我用的MAX3082,最大做到一個回路500臺從站,最大距離16個樓層
作者:
yxxh130
時間:
2019-8-13 17:07
線路上不能存在星型連接,即分支線不要過長,以前試過單獨兩個點幾百米沒事,但幾個都安上后總有連接不上的,后來發現是因為每個點是從總線上接線下來,這個接線在一兩米內沒事,但分支線長度超過一定時,總體就不穩定了,最好是不要存在分支線.
作者:
elkite
時間:
2019-8-14 09:05
同意樓上星形接法可能存在問題的看法,CAN總線也存在同樣的問題。另外,就是嘗試調整終端電阻
歡迎光臨 (http://m.raoushi.com/bbs/)