標題: 煙霧傳感器故障自診斷的問題,在單片機程序里怎么描述 [打印本頁]

作者: luoqitian    時間: 2019-3-14 06:59
標題: 煙霧傳感器故障自診斷的問題,在單片機程序里怎么描述
如圖所示,我在傳感器地端串聯一個電阻R2,傳感器正常連接,電阻和傳感器分壓,傳感器連接不正常產生斷路,P1.7檢測到電阻兩端電壓為0。請問有知道的大佬,我在單片機程序里怎么描述,怎么寫。

QQ截圖20190314065530.png (13.06 KB, 下載次數: 60)

QQ截圖20190314065530.png

作者: luoqitian    時間: 2019-3-14 07:14
另外配合一個發光二級管,傳感器異常,發光二級管點亮
作者: wulin    時間: 2019-3-14 17:27
這個電路判斷傳感器開路不可靠,因為P1.7內部有上拉電阻與R2分壓,不可能是0V。如果所測模擬量范圍>0<vcc,可以直接根據AD結果判斷傳感器異常。
作者: luoqitian    時間: 2019-3-14 18:43
wulin 發表于 2019-3-14 17:27
這個電路判斷傳感器開路不可靠,因為P1.7內部有上拉電阻與R2分壓,不可能是0V。如果所測模擬量范圍>0

謝謝,
作者: luoqitian    時間: 2019-3-17 17:59
wulin 發表于 2019-3-14 17:27
這個電路判斷傳感器開路不可靠,因為P1.7內部有上拉電阻與R2分壓,不可能是0V。如果所測模擬量范圍>0

哥!能給個思路嗎?給段邏輯程序。
作者: 配冷漠看    時間: 2020-4-17 21:15
為啥么R2取了10K...
作者: 配冷漠看    時間: 2020-4-17 21:16
為什么R2取了10K,方便告我嗎