標題: 關于MCU+RS485多機通信中,部分從機未接入的編程思路 [打印本頁]

作者: arcer1230    時間: 2019-3-12 14:49
標題: 關于MCU+RS485多機通信中,部分從機未接入的編程思路
想做一個多機通信485的程序,為了控制主、從機的發收機制,采用主、從機一問一答的形式,設計1主3從,但實際應用中可能會有部分從機沒有接入。這樣,主機在尋址那臺未接入的從機的時候,從而沒有應答,破壞了一問一答的機制。該如何解決,求哪位大俠告訴一下!

作者: 飛云居士    時間: 2019-3-12 18:32
超時處理。數字通訊中一定有校驗、應答、超時等處理過程。
作者: webuserzhy    時間: 2019-3-12 20:15
設置超時時間,如果在超時時間內沒有有效應答則視為從機失效,跳過,呼叫下一地址。
作者: 7358655    時間: 2019-3-12 21:25
主機延時等待一會,跳出并報錯,報未接入從機。