欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136
標題:
關于51單片機讀DS1302顯示字符抖動的問題
[打印本頁]
作者:
soleputty
時間:
2019-1-9 15:30
標題:
關于51單片機讀DS1302顯示字符抖動的問題
硬件連接情況:時鐘和使能加了上拉電阻,IO沒有上拉電阻。
程序中在讀取完后,將IO拉高釋放,或者不寫IO,顯示字符都會抖動,即閃現問號(?)
網上找到的方法在讀取數據之后,單片機將IO拉低,我按照這種方法確實不抖了,不過想不明白原因:
IO被拉低的情況下,為什么還能繼續讀取后面的字節?通過查1302的數據手冊可以看出,IO管腳作為輸出時是推挽輸出。會不會出現單片機拉低IO的同時,1302要發出1,推挽輸出又強行拉高?這樣能把1發出來嗎?實際情況看來,通信確實是正常的,但是不理解是怎么實現的
推廣開來,一邊是通過MOS管對地導通,另一邊是推挽輸出高電平,連在一起會不會電平是VCC的一半?電流會不會太大?
初學者描述得可能不太準確,還請各位高手指點
作者:
Y_G_G
時間:
2019-1-10 00:49
具體情況我不知道,但我知道IO是一定要上拉的,使能端可以不用上拉,時鐘和數據是要上拉的的
如果不上拉,可以寫DS1302,也可以讀取DS1302的數據,但有時候會數據錯誤
作者:
周超然
時間:
2019-1-10 08:50
上拉增加驅動能力啊
歡迎光臨 (http://m.raoushi.com/bbs/)
Powered by Discuz! X3.1