       大神先別拍磚,我剛接觸單片機沒幾天的小白,什么也不懂。遇到一個問題,(51最小系統板與現成的繼電器模組連接)一個開關鍵想要控制兩個繼電器同時閉合(常開),需要幾個串口呢?        我想到一個辦法就是,把兩個繼電器單獨接在P1或者P2,在編程的時候直接把這個串口組全打開,這樣就可以實現兩個繼電器同時工作。但是這樣的話又造成資源浪費(肯定會出現串口在緊張的時候肯定會不夠用)。
       再有一個想法(沒敢這么做),現成的繼電器模組接收IO串口,用線兩個連接起來。相當于一拖二(系統板一個串口同時對應繼電器模組兩個串口)。
        如果想要一個串口直接控制兩個繼電器組同時工作,怎么編程呢?或者說是改繼電器模組?


作者: Colin_zhai    時間: 2018-12-7 16:54
一個I/O驅動兩個繼電器模塊沒有問題,如果是兩組繼電器的話(每組多個繼電器),不建議都接到一個I/O上(一個I/O的驅動能力有限,<20mA)
作者: 解釋    時間: 2018-12-7 20:20
Colin_zhai 發表于 2018-12-7 16:54
一個I/O驅動兩個繼電器模塊沒有問題,如果是兩組繼電器的話(每組多個繼電器),不建議都接到一個I/O上(一個I/ ...

好的,謝謝
作者: zhan8665    時間: 2018-12-7 20:53
得考慮單片機電壓穩定,你帶載的太多驅動不起
作者: xiaozhiTZM    時間: 2018-12-7 21:10
可以推薦一本自學的單片機原理及接口技術,相信你看了會有很大的啟發,這個問題很快就能迎刃而解了
作者: li6236358    時間: 2018-12-7 21:54
一個I/O驅動兩個繼電器模塊沒有問題,如果是兩組繼電器的話(每組多個繼電器),不建議都接到一個I/O上(一個I/O的驅動能力有限,<20mA)
作者: yousunny    時間: 2018-12-8 09:04
綜合上面的回答:
1,一個串口理論上可以驅動無數個繼電器。(實際,串口無法驅動繼電器,是單片機IO口驅動而已。)
2,具體驅動多少主要看:你IO口的電流驅動能力,20ma已經很大的了;(當然,你可以強推挽,或加三極管放大)
3,一拖二肯定是可以的像你那樣連起來驅動可以的。如果不可以,就加三極管擴大
作者: yzwzfyz    時間: 2018-12-8 14:18
1、串口是用來交換數據信息的,“不可以用來控制繼電器”!!!
2、但你可以通過串口接收對方的數據信息,通過對數據信息的定義(協議),加上驅動程序達到控制繼電器的目的!
例如:收到11開接到P1.1口上的繼電器,收到10關接到P1.1口上的繼電器,收到……開……關……,這樣你想控制多少個繼電器,就控制多少個。
作者: namecy    時間: 2018-12-8 16:13
你說的應該是io口,不是串口,串口是用來接送數據的,驅動繼電器要有足夠的電流,首先要看你的IO口夠不夠,不夠的話加三極管放大就可以了
作者: 763900682    時間: 2018-12-8 16:23
作者: c煌煌煌    時間: 2018-12-8 17:09

一個I/O驅動兩個繼電器模塊沒有問題,不需要用到串口

作者: 763900682    時間: 2019-5-11 16:24

39
主題       
370
帖子       
6943
黑幣
總工程師
Rank: 8Rank: 8
收聽TA 發消息
7#
yousunny 發表于 2018-12-8 09:04 | 只看該作者
綜合上面的回答:
1,一個串口理論上可以驅動無數個繼電器。(實際,串口無法驅動繼電器,是單片機IO口驅動而已。)
2,具體驅動多少主要看:你IO口的電流驅動能力,20ma已經很大的了;(當然,你可以強推挽,或加三極管放大)
3,一拖二肯定是可以的像你那樣連起來驅動可以的。如果不可以,就加三極管擴大
作者: baisstg    時間: 2019-5-11 22:02
直接一個p1口就可以了 一拖二是沒有問題的 繼電器模組是可以這樣接的
作者: 63號    時間: 2019-5-13 19:42
首先糾正一個說法,那個不叫串口,叫IO口,串口有它自己的內涵。繼電器模塊如果帶有驅動的話,一個單片機IO口控制多個是沒問題的。你的兩個方法都可行。