標題: 外部模擬量電壓信號輸入到單片機引腳,怎么判斷該電壓 [打印本頁]

作者: wongym1992    時間: 2018-12-3 21:07
標題: 外部模擬量電壓信號輸入到單片機引腳,怎么判斷該電壓
我想從外部給單片機某個引腳(例P2^2)輸入一個電壓,單片機怎么判斷該電壓有無,電路該怎么設計,單片機的程序該怎么寫?

作者: yzwzfyz    時間: 2018-12-4 03:56
需要這個引腳有AD功能
作者: SJD_Lee    時間: 2018-12-4 10:33
你是需要知道電壓大小還是只要知道有無電壓? 1, 如果只是知道有無的話,直接接到其中一個IO腳,軟件去定期掃描該引腳即可(可上網搜索你用的單片機型號的按鍵掃描例程)。一般單片機支持的最大電壓是5V,高了用分壓。  2,如果需要知道電壓的大小的話,則需要接到帶AD功能的引腳,確認該單片機的AD功能支持的電壓范圍(通常是0-3.3V)。如果輸入電壓大于這個范圍,則需要用分壓電阻調節到該范圍。(分壓越大,精度會降低的越多)
作者: ig.wxz    時間: 2018-12-4 11:11
用ad來采集吧
作者: Huazx    時間: 2018-12-4 11:44
如果只是有無  那就直接可以是IO采集的哈。
如果要得到準確的數字,就是要使用AD采集哦。這樣才可以知道
作者: chenzheng888    時間: 2018-12-4 11:47
IO中斷即可
作者: book100    時間: 2018-12-4 15:48
數字:開漏,判斷01
模擬:adc
作者: 微塵723    時間: 2018-12-4 17:25
ad轉換?我在做adc0809的采集電壓
作者: 哈嘍哈    時間: 2018-12-4 17:26
如果電壓大于單片機,是用分壓,如果小于單片機工作電壓,直接用ad采樣可以讀取電壓