欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136
標題:
怎么去用位置式PID的總輸出去控制執行器?還有pid穩定之后的總輸出會趨近設定值?
[打印本頁]
作者:
ysf1514524251
時間:
2018-12-2 22:49
標題:
怎么去用位置式PID的總輸出去控制執行器?還有pid穩定之后的總輸出會趨近設定值?
新手學習位置式pid,求大佬幫助
剛接觸位置式pid算法,不知道怎么去用pid的總輸出去控制執行器,還有pid穩定之后的總輸出會趨近設定值?
作者:
yousunny
時間:
2018-12-3 09:56
將輸出轉化成占空比,然后輸出到執行器
作者:
cjm82
時間:
2018-12-3 10:01
首先得確定你執行模塊受控量是什么,比如是電壓,電流還是PWM等等,然后用PID算法去決定這個控制量.
從數學上說,PID最后震蕩會越來越小,無限趨近于0,但是實際中是做不到的,只能盡量縮小到允許的范圍.
建議樓主多閱讀相關資料,數學概念一定要清晰,網上這方面的文章還是挺多的,還有些現成的代碼,只需要稍作修改即可,仔細閱讀下這些代碼,很有幫助.
作者:
xuyaqi
時間:
2018-12-3 10:31
計算機pid計算用增量算式比較方便,算出比上次增加多少,執行器就在原來基礎上增加多少。
設定值是測量值要達到的值,不是pid穩定之后的總輸出,概念錯了。