欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136
標題:
關于單片機串口中斷REN位置的疑問
[打印本頁]
作者:
song未央
時間:
2018-7-29 17:58
標題:
關于單片機串口中斷REN位置的疑問
REN=1;SM0=0; (1)
SM0=1;
與
SM0=0;
SM0=1; (2)
REN=1;
關于這兩個問題由于單片機上電時SCON自動置0,此時為同步寄存器方式,當(1)中REN=1時,單片機直接由RXD腳接收數據,而不管與其相連的系統是否發送數據,而單片機寄存器已經收到了數據(?不是很懂,上電時會自動發送數據嗎?),這個時候進入中斷,然后是(2)中先配置好方式再使REN=1,就不會提前進入中斷(?為什么),請大佬告知下,這兩個疑問
作者:
yzwzfyz
時間:
2018-7-30 08:06
看相關章節中的異步通訊邏輯圖,一看就明白。
作者:
guangshi_wq
時間:
2018-7-30 11:27
看看我的回貼,在三樓對有幫助.實際能用的程序
http://m.raoushi.com/bbs/forum.p ... mp;page=1#pid531233
作者:
song未央
時間:
2018-7-30 18:56
我的疑問是SM0=1; SM1=0; REN=1;這樣先設置了串口方式,不也是一樣滿足接受的條件REN=1,RI=0;
配置完了一樣還是提前進入中斷函數,想要大佬講下為什么配置了串口方式1,2,3就能夠不提前進入中斷函數。是單片機內部的設定還是什么
歡迎光臨 (http://m.raoushi.com/bbs/)
Powered by Discuz! X3.1