集裝箱式
冷水機方案

目   錄
目錄
一、技術要求
二、參數及設計依據:
2.1.氣象參數
2.2.設計依據
三、冷負荷計算
四、設備選型:
五.產品介紹
5.1工業用水冷螺桿冷水機組特點描述
5.2 ZXCW系列工業用水冷螺桿冷水機組詳述
六、每小時產24T/30T集裝箱式冷水機組技術參數
七、產品主要配置表
八、附錄
附錄一、冷水機及組圖
附件二、集裝箱示意圖
附件三、制冷系統圖
附件四、集裝箱機組內部圖片
附件五、集裝箱機組外部圖片
九、冷水機報價表





一、技術要求

根據業主所提出的要求,要求螺桿式冷水機組將自來水(自來水外界溫度為25℃)降到5℃以下,每小時需用冷凍水量為24 T機組

鑒于客戶后期可能會增加冷水或片冰使用量,此處可以適當做大冷水機產量,以保障機器使用的同時可以保障后期小量冷水的需求,也可在后期使用制冰機時用冷水機所產冷水進行制冰,提高產冰速率,更加節省成本。所以此處也將每小時生產30T冷水的機組進行詳述。

二、參數及設計依據:2.1.氣象參數

根據業主城市室外氣象參數:最高使用溫度40℃

2.2.設計依據

GB/T 18430.1-2007《蒸氣壓縮循環冷水(熱泵)機組 工商業用和類似用途的冷水(熱泵)機組》

三、冷負荷計算

初步方案設計,選擇機組需要的冷卻能力為提供24噸/小時或30噸/小時的5℃以下冷水,蓄水池儲水50噸,把蓄水池水冷卻到5℃,需耗時50/10=5(小時),

提前開機5小時,則可得到50噸的5℃冷水。

(如果需要更長時間的提供24噸或30噸/小時的5℃冷水,則可調整蓄冷池儲水量或機組冷卻能力,達到更合理的節能、省錢)

水的比熱容為4.187kj/(kg.℃)、比重為1000kg/m3,每小時需用24 /30m3冷水機機組熱負荷計算如下(考慮到冷量損耗,所以系數乘以1.1)。

24噸冷水機的制冷量:24*4.187*(25-5)/3.6*1.1=620KW
30噸冷水機的制冷量:30*4.187*(25-5)/3.6*1.1=770KW



四、設備選型:

    根據冷負荷計算結果,24噸的冷水機機組選用漢中RC2-310B-Z,2臺螺桿并聯機組,30噸的冷水機組選用RC2-410B-Z,2臺螺桿并聯機組,可以滿足使用要求。

五.產品介紹5.1工業用水冷螺桿冷水機組特點描述

A. 臺灣漢鐘半封閉螺桿制冷壓縮機,結構緊湊,設計壽命長達10萬小時,相當于24小時運行時11年,1萬小時內免費維護。

B. 不銹鋼管路連接。氬弧焊接,無氧化皮,保證系統長時間運行清潔,管壁厚度為6mm,強度高、耐腐蝕、無泄漏,另外機組本身也做涂防腐涂層。電器為耐高溫節點電器,密閉電控箱。

C. 柔性化能調設計,可使機組在25%~100%間連續性能量調節(無級能調)或有段調節,保證壓縮機效能的完全發揮并幫助用戶最大程度的節約運行費用。

D. 多個熱力膨脹閥的應用,與壓縮機能調系統結合實現真正無級壓縮控制。

E. 微電腦控制,高度自動化。同時實現冷卻塔、水泵一體化控制,安全、節能。

F. 整機出廠前進行6小時跑車,已經充好氟利昂和冷凍油,交貨后通電、接水即可開機使用。

G. 蒸發器采用專用的多頭內外螺紋管,換熱效率高;經過紅外線探傷,無砂眼、無泄漏點,減少了阻力。

H. 蒸發器和冷凝器端板一體化設計,防冷橋,大大減少了冷熱交換, 減少能量損失、保證換熱效果。

5.2 ZXCW系列工業用水冷螺桿冷水機組詳述

5.2.1. 概述

ZXCW系列工業用螺桿冷水機組其主機采用漢中半封閉螺桿壓縮機;系統關鍵零部件及電氣控制元件均采用進口著名品牌,性能可靠;換熱器采用高效換熱管及先進的加工手段制作,換熱效率高;控制系統采用PLC(可編程控制器)控制。因此,機組具有高可靠性、高效率、高度自動化、操作簡便等特點。

5.2.2. 主要用途與適用范圍   

ZXCW系列工業用螺桿冷水機組是我公司根據多年工藝用冷水機組設計經驗,綜合國內外先進技術而設計開發的新一代高效、節能、環保冷水機組,可提供0~-30℃乙二醇水溶液及0~20℃的冷水,并可根據用戶特殊要求提供20~30℃的冷水,或8~20℃溫差(進出口)的大溫差冷水,可作為鋼鐵、醫藥、電子、化工、食品等行業的工藝用冷源主機。

5.2.3. 本產品的設計、制造、檢驗執行以下標準:

   GB/T 18430.1-2001 《蒸氣壓縮循環冷水(熱泵)機組 工商業用和類似用途的冷水(熱泵)機組》

5.2.4. 設計特點

●獨立制冷系統設計,多機頭機組各制冷系統相對獨立, 運行可靠;

●進口高效經濟型半封閉雙螺桿壓縮機,能效比高,運行可靠,壽命長;

●各制冷系統壓縮機在最小負荷(25%)下,星轉三角降壓啟動,有效地降低了啟動電流及對電網的沖擊(小于2倍正常運行電流);

●柔性化的能調設計,可使機組在25%-100%間連續性能量調節(無級能調),保證壓縮機效能的完全發揮并幫助用戶最大程度地節約運行費用;

●采用高精度大屏幕觸摸屏,工業級智能化控制器和先進的計算機控制系統,全數字化漢顯,與外部設備、遠程用戶和控制室通過RS485接口相連.可實現以下多重控制功能:

  • 多重保護功能:壓縮機排氣超溫、電機超溫、冷水防凍等溫度保護:過電流、缺相、逆相等電氣保護;冷媒系統高低壓、油位、斷水等非常狀態保護
  • 對以上保護功能可設置必要的報警、提示、記錄、檢索等維護管理功能
  • 自動關機,按預定工作計劃自動實現無人操作管理
  • 多重密碼設置,保證設備不會因偶然的因素造成停機或損壞
  • 通過局域網或INTERNET互聯網實現遠程數據采集、運行檢查與控制、故障診斷等管理功能

●選用國際著名品牌的熱力膨脹閥、電磁閥、單向閥等控制元件,保證機組在寬廣的使用工況范圍內高效可靠的工作

●采用帶增效節能器的雙循環藕合制冷方式,提高機組的工作能力和節能效率。

●可適用多種環保冷媒工質如HFC134a、HFC407C等滿足國際社會環保要求

●產品經制造廠全面的檢測和滿負荷運行試驗合格后帶冷媒出廠,保證設備在水、電到位后開機即可工作.

●完善可靠的冬季運行模式,通過對冷卻塔或冷卻水泵變頻或采用冷卻水流量比例調節控制最低冷凝溫度,確保設備冬季或過渡季節正常運行,節約水泵的運行費用

●充分利用低溫冷卻水,顯著節能,機組充分利用低達15℃的冷卻水,獲得明顯的節能效果

5.2.5. 主要結構

該冷水機組主要由半封閉螺桿壓縮機、水冷冷凝器、過濾器、液路控制閥、電子膨脹閥、蒸發器、電氣控制系統等組成。

壓縮機

國際著名品牌螺桿制冷壓縮機

  • 最先進型線的高效5:6第三代非對稱齒型螺桿
  • 半封閉設計,只有三個運動部件,具有零件數少、故障率低的特點
  • 可實現分級或無級能量調節,控制靈活方便,節能高效易于維護保養                        

  • 選用世界著名的SKF和FAG零間隙多重止推和徑向軸承,結構精密、可靠性高
  • 三級油分離過濾器,濾油效果好,有效保證壓縮機的正常工作和換熱器的高效換熱
  • 采用無泵式內建壓差供油潤滑系統,節能、高效、可靠

  • 專用耐氟低鐵損電機設計,配備可靠的電機過熱保護裝置,有效保證電機高效可靠的工作
  • 低溫和熱泵工況下配備液態冷媒噴射系統,有效降低關鍵部件的工作負荷和排氣溫度,提高壓縮機的工作可靠性
  • 專利排氣腔室設計和轉子連續輸氣,保證壓縮機低振動、低噪音
  • 排氣口安裝排氣止回閥可防止轉子在停機時逆轉

水冷冷凝器

可清洗的水冷冷凝器采用經強化的換熱管
(外翅片內肋化),脹接在管板上,水側設計承壓
為10bar,氟側設計壓力為25 bar,并配有安全閥,
確保設備的安全性。

液路控制閥

采用進口球閥,可有效地減少制冷劑液體管路的阻力;同時當過濾器臟堵時,可方便更換濾芯和清洗過濾器筒體。

干燥過濾器

采用焊接角型過濾器,其濾芯為進口分子篩。可濾水、濾酸等雜質,且更換方便。

膨脹閥

采用進口熱力膨脹閥,其作用是將低溫高壓的過

冷液體節流降溫成低溫低壓的液體并根據蒸發溫度自

動調節制冷劑進入蒸發器的流量,并維持一定的壓力,

從而確保蒸發器中的蒸發率。

電氣控制系統

主要零部件皆采用進口件,以確保機組運行的可靠性。機組控制采用PLC觸摸屏控制,使操作更為簡便。

1.  電箱內部布局圖

2.  內部部件說明

A、可編程控制器(PLC),采用韓國LG生產的LS系列,具有很好的穩定性。

B、總電源空氣開關采用韓國LG品牌如下圖A所示。

               

               圖A                              圖B

C、斷相相序保護器,在用戶第一次使用設備或使用過程中外電源出現相序錯誤或斷相時,內部觸點動作,冷水機立即停止工作,并在觸摸屏上顯示該故障信息,點擊該故障將進入該故障解決處理辦法,方便客戶以及維修人員及時解決問題。采用浙江正泰品牌。(如上圖B所示)

D、接觸器,用于控制系統中電機的供電(如:壓縮機電機、水泵或風扇電機),接觸器在頻繁動作中內部觸點有存在吸合不正常的可能性,當某個接觸器損壞時,外掛觸點會動作,制冰機將無法啟動,觸摸屏將顯示相應的故障信息,點

擊故障信息會連接至該故障的解決處理辦法,方便客戶以及維修人員使用。采用韓國LG品牌。

E、熱繼電器,配裝于每個接觸器底部,用于控制該接觸器所控制的電機運行電流,當系統中某個電機出現

負載過載時,該繼電器動作,系統自動停車保護設備,觸摸屏顯示器會顯示相應的故障信息,點擊相應的故障信息會出現改故障的解決處理辦法,方便客戶及維修人員及時處理故障。采用韓國LG品牌。(如下圖C所示)

      

         圖C                            圖D

F、觸摸屏以及PLC保護點輸入工作電源,采用DC24V直流電源。

   (如上圖D所示)

人機界面(觸摸屏)系統

合上電控箱內部總電源空氣開關,關上電控箱門后,電源指示燈(綠燈)亮,將電控箱上的啟動開關按下,檢查緊急停機開關確定處于打開位置,觸摸屏供電顯示(下圖)

1. 進入開機狀態:

點擊上圖(點擊進入)進入設備開機準備狀態(下圖)




    • 開機狀態畫面的說明

A、    冷水機啟動鍵。

B、    冷水機停止鍵。

C、    進入冷水機運行參數設定鍵。(冷水機運行參數已在設備出廠時設定合理,若客戶需自行重新設定可按下改鍵進入參數設定狀態)

D、    進入運行流程畫面按鍵。(設備啟動完成之后會自動跳轉至運行流程動態畫面)

E、    進入故障顯示頁按鍵。(由于開機前進入檢測故障頁)

F、    進入歷史故障記錄頁(點擊將進入記錄歷史故障的頁面)

G、    返回首頁面。

H、    進入關機時間設置,客戶可根據實際需要設置自動關機時間,后面將會詳細介紹該功能。

2、機器運行保護和故障修復

按下上圖鍵,將切換到以下畫面檢測當前是否存在故障。

當其中某一項出現故障后,將會由綠色變為紅色并顯示相應的故障信息,

首先按下畫面底部(故障復位)鍵檢查該故障是否已經自動復位并消除,對于自動復位的故障,在按下復位鍵后將自動消除并轉化為綠色正常顯示(比如:水箱內缺水,在補充水之后水為開關自動復位,按下畫面復位鍵后缺水的顯示畫面會消除轉化為正常的綠色),若故障未自動復位或未排除,按下

復位鍵后將還是紅色顯示相應的故障信息,此是,可直接按下相應的故障顯示條,將會彈出該故障詳細的解決辦法。

4、自動關機時間設置            

在開機之前可按下鍵進入關機時間設置,進入以下畫面。

設置關機時間時,按下將會彈出一個時間輸入對話框,如下圖

按照上面的顯示數字選擇相應的時間,關機時間是按小時累計,輸入完時間數字之后(假設輸入的時間為10小時),按下圖上鍵進行輸入確認,確認完成后該對話框將自動消失，同時回到設置界面(下圖),出現該畫面后,按圖中鍵,將會切換到打開位置,預示延時關機運行打開,開機將在10小時后自動關機。

注意:下次開機或不需要延時功能時一定要將開關切換至off位置,以免造成因故障停機的假象。

注:當氣候條件在10攝氏度以下首次開機或機器放置較長時間未用時,打開主電源空氣開關后要等待3-5小時(壓縮機冷凍油需要加熱3-5小時)再啟動冷水機,否則易損壞壓縮機。