標題: MQ135學習出現問題,無法找出模擬量變為數字量的關系 [打印本頁]

作者: 15861808720    時間: 2018-4-3 15:33
標題: MQ135學習出現問題,無法找出模擬量變為數字量的關系
大家誰用過

MQ135空氣質量檢測傳感器原理圖.pdf

22.17 KB, 下載次數: 43

mq135.pdf

202.61 KB, 下載次數: 40

MQ135傳感器模塊說明書.pdf

159.79 KB, 下載次數: 54


作者: HC6800-ES-V2.0    時間: 2018-4-4 08:34
你是用什么(例如模塊、芯片)去讀取模擬數據的呢?
我無法理解你說的"無法找出模擬量變為數字量的關系"的意思!!!!!
讀取模擬量后,得到的就是數字量啊——模數轉換,所以我要問你用什么去進行這個轉換的。
我知道的模數轉換芯片,有PCF8591、XPT2064等。我都是在買開發板時送的資料教程中學習到的,你可以去找找吧,很簡單的。
你提供的資料,僅僅是MQ135賣家給的模塊資料(這個資料我也有的),并不能幫助你用模數轉換模塊或芯片,通過程序去讀取數據。給你一個教程看看吧,是XPT2064的應用教程。

AD模數轉換.rar

703.11 KB, 下載次數: 48


作者: 15861808720    時間: 2020-2-26 11:55
HC6800-ES-V2.0 發表于 2018-4-4 08:34
你是用什么(例如模塊、芯片)去讀取模擬數據的呢?
我無法理解你說的"無法找出模擬量變為數字量的關系"的意 ...

謝謝,我已經本科畢業了,感謝你的回復,哈哈
作者: 15861808720    時間: 2020-2-26 11:59
HC6800-ES-V2.0 發表于 2018-4-4 08:34
你是用什么(例如模塊、芯片)去讀取模擬數據的呢?
我無法理解你說的"無法找出模擬量變為數字量的關系"的意 ...

當時就是采用MQ135,配合STM32F103這款單片機,用單片機內部的AD采集數據,找出對應的關系,能否用串口或者LED輸出空氣中某種成分濃度。后來是CSDN上看到程序,但是依據賣家給的資料,找不出準確的對應關系,這個也是我當初納悶的地方,最后師傅也不在乎這個
作者: kongaa    時間: 2022-3-27 22:19
15861808720 發表于 2020-2-26 11:59
當時就是采用MQ135,配合STM32F103這款單片機,用單片機內部的AD采集數據,找出對應的關系,能否用串口或 ...

你好,我也在用這個傳感器,測的是衛生間的氨氣濃度,用的是pcf8591  ad轉換,我想問問你最后是怎么轉換的,有什么公式,用的是和我一樣的ad嗎?我也在做DIY小玩意