單片機定時器0與定時器1同時使用的問題
[打印本頁]
作者:
fhevan
時間:
2018-1-5 14:08
標題:
單片機定時器0與定時器1同時使用的問題
單片機源程序如下:
無標題.png
(25.63 KB, 下載次數: 52)
下載附件
2018-1-5 14:05 上傳
定時器1用于超聲波計時測距,定時器0用于調節PWM,但是如圖這樣設置,超聲波不起作用,為什么,只設置定時器1不用定時器0的時候超聲波是可以工作的
作者:
lxa0
時間:
2018-1-5 15:46
把超聲波計時測距和調節PWM分開就沒問題了
作者:
欣子
時間:
2018-1-5 18:22
是不是優先級的問題
作者:
lxa0
時間:
2018-1-5 19:32
欣子 發表于 2018-1-5 18:22
是不是優先級的問題
是的
所以要分開
作者:
pxuhui
時間:
2018-1-6 16:39
學習學習
作者:
yzwzfyz
時間:
2018-1-6 21:25
用不到中斷沒有問題,用到中斷就會出問題。因為T0中斷響應后,在程序RETI之前。T1是無法中斷的。
這就需要你仔細規劃你的程序,來回避競爭。
作者:
zl2168
時間:
2018-1-7 20:44
先學理論,打基礎,否則,問題多多,事倍功半。
作者:
筱旭
時間:
2019-6-18 14:03
我現在和樓主一個思路,也打算一個中斷用于超聲波測距,一個用來調pwm,請問樓主解決了嗎,可以分享下經驗嗎
作者:
quanquan12
時間:
2019-6-18 16:08
定時器0和定時器1中斷優先級不一樣,當你用定時器0產生脈沖的時候是否考慮定時器1的工作,還有你在中斷服務程序里面是如何處理TOMD的?