stm32spi主機發送一串數據,從機怎么判斷接收完?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
4黑幣

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

沙發
ID:235200 發表于 2019-8-30 23:38 | 只看該作者
一般是這樣的,發送的第一個字節作為發送數據的長度,最后一個字節作為全部發送數據的校驗碼,當從機接收夠了同樣的數據長度,且自己計算所接收的數據校驗碼,如果計算出來的校驗碼與接收到主機的校驗碼一致,就代表接收數據正確且完成接收.
回復

使用道具 舉報

板凳
ID:174087 發表于 2019-9-2 10:04 | 只看該作者
可以用接收超時來判斷接收完成
回復

使用道具 舉報

地板
ID:426861 發表于 2019-9-2 12:35 | 只看該作者
你可以參考一下這個

捕獲.PNG (33.37 KB, 下載次數: 94)

捕獲.PNG
回復

使用道具 舉報

5#
ID:709787 發表于 2020-4-9 20:30 來自觸屏版 | 只看該作者
我也在糾結你這個問題,基于52的modbus通信,用了串口中斷,每接收到一個數據,就會產生一次中斷,這就很完美啊。spi從機,如果主機發數據的時候,從機在執行別的程序,那豈不是接受的數據就不完整?
回復

使用道具 舉報

6#
ID:728278 發表于 2020-4-14 17:09 | 只看該作者
1.一般來說可以定義自己的數據幀格式2.也可以調用接收,比方你的數據在10ms內能發完,那么在接收前清空,延遲10~15ms內截取一段數據,那么基本上你的數據就是在這段時間內的,同時可以判斷數據的長度啥的,不然就可認為數據是有問題的
回復

使用道具 舉報

7#
ID:602576 發表于 2020-4-14 22:22 | 只看該作者
校驗和就可以了,主要看通信協議怎么規定